 ▼附室天井内に衛生配管があってはダメですか  新人ユキオです 07/3/20(火) 20:27
   ┣Re:附室天井内に衛生配管があってはダメですか  裕次郎 07/3/20(火) 22:09
   ┣Re:附室天井内に衛生配管があってはダメですか  hatomori 07/3/21(水) 3:42
   ┗Re:附室天井内に衛生配管があってはダメですか  masa 07/3/21(水) 14:39

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 附室天井内に衛生配管があってはダメですか
 ■名前 : 新人ユキオです
 ■日付 : 07/3/20(火) 20:27
 -------------------------------------------------------------------------
   今すごく困っています。事務所ビルを施工中なのですが、附室天井内に衛生配管を通してはダメと言われました。他に通すルートがありません
どなたか何の法規でダメなのか教えて下さい。それとやもえず通す場合何かいい方法があれば教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:附室天井内に衛生配管があってはダメですか  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 07/3/20(火) 22:09  -------------------------------------------------------------------------
   「ダメ」と言った人に聞くのが一番手っ取り早いと思います。
「新人なのでわからないので」と正直に言うのが一番よろしいかと思います。
設計図で通っているのであれば、設計者と相談するのもよろしいかと。。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:附室天井内に衛生配管があってはダメですか  ■名前 : hatomori  ■日付 : 07/3/21(水) 3:42  -------------------------------------------------------------------------
   附室の近くにPSがあり、天井内を通さざるをえない場合がありますね。
天井内にALCで二重天井を作ってALCと上階のスラブの間を配管する。
この方法で許可されたことがあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:附室天井内に衛生配管があってはダメですか  ■名前 : masa  ■日付 : 07/3/21(水) 14:39  -------------------------------------------------------------------------
   法規上は明文化されていませんが、建築行政会議などの、指導指針では、避難及び消火・救助の重要区画内に区画用の排煙・消火・防災・照明設備以外の配管・ダクト・配線を通すことは法の主旨から禁止するとしています。
特別避難階段の附室及び、非常用エレベーターの乗降ロビーは上記に該当するので、衛生配管であっても通す事はできません。
どこでも通用するわけではありませんが、非常用エレベーターの乗降ロビーにやむを得ず通さざるを得ない衛生配管及び、排煙ダクトを1時間耐火仕様(1.5mm以上の厚みの鉄板又は鋼板又は鋳鉄で作られたものにロックウール50mm以上の耐火被覆したもの)として確認申請を通した事はあります。
特別避難階段の附室だと許可されない可能性があります。