Page 1574 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼附室天井内に衛生配管があってはダメですか 新人ユキオです 07/3/20(火) 20:27 ┣Re:附室天井内に衛生配管があってはダメですか 裕次郎 07/3/20(火) 22:09 ┣Re:附室天井内に衛生配管があってはダメですか hatomori 07/3/21(水) 3:42 ┗Re:附室天井内に衛生配管があってはダメですか masa 07/3/21(水) 14:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 附室天井内に衛生配管があってはダメですか ■名前 : 新人ユキオです ■日付 : 07/3/20(火) 20:27 -------------------------------------------------------------------------
今すごく困っています。事務所ビルを施工中なのですが、附室天井内に衛生配管を通してはダメと言われました。他に通すルートがありません どなたか何の法規でダメなのか教えて下さい。それとやもえず通す場合何かいい方法があれば教えて下さい。 |
「ダメ」と言った人に聞くのが一番手っ取り早いと思います。 「新人なのでわからないので」と正直に言うのが一番よろしいかと思います。 設計図で通っているのであれば、設計者と相談するのもよろしいかと。。 |
附室の近くにPSがあり、天井内を通さざるをえない場合がありますね。 天井内にALCで二重天井を作ってALCと上階のスラブの間を配管する。 この方法で許可されたことがあります。 |
法規上は明文化されていませんが、建築行政会議などの、指導指針では、避難及び消火・救助の重要区画内に区画用の排煙・消火・防災・照明設備以外の配管・ダクト・配線を通すことは法の主旨から禁止するとしています。 特別避難階段の附室及び、非常用エレベーターの乗降ロビーは上記に該当するので、衛生配管であっても通す事はできません。 どこでも通用するわけではありませんが、非常用エレベーターの乗降ロビーにやむを得ず通さざるを得ない衛生配管及び、排煙ダクトを1時間耐火仕様(1.5mm以上の厚みの鉄板又は鋼板又は鋳鉄で作られたものにロックウール50mm以上の耐火被覆したもの)として確認申請を通した事はあります。 特別避難階段の附室だと許可されない可能性があります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━