 ■題名 : どんちゃんさんに質問したいのですが。
 ■名前 : つなぎの水道屋
 ■日付 : 07/4/12(木) 21:06
 -------------------------------------------------------------------------
    施工のはなしで、05/8/4で便器の洗浄水量に注意を で最近の便器は8Lなので・・
搬送能力12m位です。
 設計のはなしで6L節水便器・・では、6LでVP75の1/100で約13mとありますがここ数年で2Lの差を上回る技術が成されているのでしょうか?
 あと、そのとき返信出来ずにいたのですが、75の1/50や100Aでの実験はしてないのでしょうか?もし宜しければ教えてもらいたいのですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:どんちゃんさんに質問したいのですが。  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/4/13(金) 6:49  -------------------------------------------------------------------------
   > 施工のはなしで、05/8/4で便器の洗浄水量に注意を で最近の便器は8Lなので・・
>搬送能力12m位です。
> 設計のはなしで6L節水便器・・では、6LでVP75の1/100で約13mとありますがここ数年で2Lの差を上回る技術が成されているのでしょうか?

私はメーカーの人間ではないので、あくまで私見ですが、そういうことだと思います。
古い便器ほど、汚物の前にかなりの洗浄水が先に流れて行き、
搬送のための水量が、使用水量よりかなり減っていたと感じています。

最近のものは、汚物が先にスッと流れて行き、全体使用水量における搬送使用水量
の比率が高くなったと思います。
よって6Lと8Lでの搬送距離もかなり差が出ているのかと。
今の便器で昔のように12Lタンクだと、相当距離がかせげそうですね。(K点超え?)


> あと、そのとき返信出来ずにいたのですが、75の1/50や100Aでの実験はしてないのでしょうか?もし宜しければ教えてもらいたいのですが。

配管替えをお願いしていたのですが、時間の都合で駄目でした。
メーカー独自で実験した話では、1/100の100Aでも差はほとんど無いとのこと。
1/50は未確認です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:どんちゃんさんに質問したいのですが。  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/4/13(金) 18:59  -------------------------------------------------------------------------
    返信ありがとうございます。

>古い便器ほど、汚物の前にかなりの洗浄水が先に流れて行き、
>搬送のための水量が、使用水量よりかなり減っていたと感じています。
>
>最近のものは、汚物が先にスッと流れて行き、全体使用水量における搬送使用水量
>の比率が高くなったと思います。

オーバー管に差してある補給水管からの水が搬送し易くしていたのですね。
私の中で納得できました。

>メーカー独自で実験した話では、1/100の100Aでも差はほとんど無いとのこと。

複数同時使用では、分らないですが単体であれば100A、75A殆ど変わらないのですね。
勉強になります。ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:どんちゃんさんに質問したいのですが。  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/4/13(金) 6:59  -------------------------------------------------------------------------
   言い忘れましたが、トルネード?洗浄方式なんかも搬送水を後から流すことに
役立っているのだと思います。

8Lの住宅向けタンクレスが出たときがそうでしたが、
メーカーによって同一水量でも搬送距離の差があると私は見ています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:どんちゃんさんに質問したいのですが。  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/4/13(金) 19:12  -------------------------------------------------------------------------
   >8Lの住宅向けタンクレスが出たときがそうでしたが、
>メーカーによって同一水量でも搬送距離の差があると私は見ています。

私もその様に思います。
T社さんは後出しでしたが6L化に当たり便器、ロータンクはもちろんですが、フランジまで見直したと聞きました。
I社さんのレギュラーサイズの6Lは、搬送距離が短い気がします。(確認してないですが)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1592





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━