Page 1661 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙窓について 大阪の設備屋 07/8/4(土) 13:35 ┣Re:排煙窓について 大阪の設備屋 07/8/4(土) 13:35 ┗Re:排煙窓について どんちゃん 07/8/4(土) 20:02 ┗Re:排煙窓について 大阪の設備屋 07/8/6(月) 17:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙窓について ■名前 : 大阪の設備屋 ■日付 : 07/8/4(土) 13:35 -------------------------------------------------------------------------
現在2階建商業施設があります。一階店舗の厨房排気ダクトを屋上に上げてほしいとの要望なのですが、2階には排煙窓があり、どうしても排煙窓前を通過しないといけません。(外開き 排煙窓) 排煙窓さえ開けば600*400の角ダクトなのですが、通過しても問題ないかどうか どなたか教えて下さい。 もし排煙窓から、離隔距離必要となれば寸法もご教授していただけませんでしょうか? |
>現在2階建商業施設があります。一階店舗の厨房排気ダクトを屋上に上げてほしいとの要望なのですが、2階には排煙窓があり、どうしても排煙窓前を通過しないといけません。(外開き 排煙窓) >排煙窓さえ開けば600*400の角ダクトなのですが、通過しても問題ないかどうか > どなたか教えて下さい。 >もし排煙窓から、離隔距離必要となれば寸法もご教授していただけませんでしょうか? |
文書だけでは何とも言えませんが、 排煙窓が45度以上開いて、排煙窓から25cm以上離れていれば問題ないでしょう。 建築指導課に確認に行くのが一番です。 |
どんちゃんさん ありがとうございます。 匿名にて建築指導課へ聞く事にします。 なにぶん知らない事が多いので、これからもご指導の程よろしくお願い致します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━