Page 1663 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気の熱伝達率 PSEkun 07/8/1(水) 22:12 ┗Re:蒸気の熱伝達率 masa 07/8/3(金) 0:05 ┗Re:蒸気の熱伝達率 PSEkun 07/8/4(土) 7:23 ┣Re:蒸気の熱伝達率 ada 07/8/4(土) 14:41 ┗Re:蒸気の熱伝達率 Mr.インクレディブル 07/8/5(日) 1:21 ┗Re:蒸気の熱伝達率 PSEkun 07/8/7(火) 0:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気の熱伝達率 ■名前 : PSEkun ■日付 : 07/8/1(水) 22:12 -------------------------------------------------------------------------
こんにちわ。初めて投稿致します。 この春から新米設計者として仕事をすることになりました。 どうぞ皆様ご教授下さるよう御願いいたします。 題記についてですが、「熱伝達率」と検索してもヒット数が零 であったので、質問させて頂く所存です。 現在、配管内を流れる蒸気の熱伝達速度が議題となっております。 熱伝達速度を求める際、熱伝達率[Kcal/m2・h・deg]がネックとなり 悩んでおります。空気については、h=0.016*((Cp*G^0.8)/D^0.2) という近似式(実験式)を見つけることが出来ました。 しかし、蒸気についてはそれらしい式を探し出すことができません。 機械工学便覧や伝熱工学の教科書、ネットでも検索してみたのですが 載っているのは空気や水の式でした。 「蒸気」の配管に対する熱伝達率について、ご存知の方が居りましたら ご教授下さい。 宜しく御願いいたします。 |
ここら辺を参照してみてはいかがですか? http://www.tlv.com/ja/steam_story/index.html |
>ここら辺を参照してみてはいかがですか? >http://www.tlv.com/ja/steam_story/index.html masaさんありがとうございます。 蒸気:6000~15000[W/m²k] という数値を見つけることが出来ました。 しかし、仕事上この範囲にある適当な数値を用いることは 出来ません。その数値を用いるに当って根拠が必要となります。 そこで、蒸気の熱伝達率を求めるための公式(実験式)、 若しくは蒸気表の様に蒸気の圧力・温度、及び配管の材質から 分かるという様な表が載った文献等をご存知でしたら ご教授頂きたく御願いいたします。 |
こんにちは。PSEkunさん。 >蒸気:6000~15000[W/m²k] > >という数値を見つけることが出来ました。 > しかし、仕事上この範囲にある適当な数値を用いることは >出来ません。その数値を用いるに当って根拠が必要となります。 > そこで、蒸気の熱伝達率を求めるための公式(実験式)、 >若しくは蒸気表の様に蒸気の圧力・温度、及び配管の材質から >分かるという様な表が載った文献等をご存知でしたら >ご教授頂きたく御願いいたします。 参照先のTLVに数値の根拠を聞いてみたらどうですか?そこでは判らなくても 引用した文献などを教えてくれるかもしれません。 |
> しかし、仕事上この範囲にある適当な数値を用いることは >出来ません。その数値を用いるに当って根拠が必要となります。 日本でなら、機械学会発行の伝熱工学資料(改定第4版)あたりを購入して 勉強してはいかがかな? 伝熱には無次元数が多く登場するね(レイノルズ、ヌセルト、プラントル等等) 式がわかって設計できるほど そんなに甘くないような気がする。 素人的に考えれば 管内で 凝縮する際に どのように凝縮していくのか? 例えば コップの外面に見られる冷水を入れた初期の水滴上の凝縮か はたまた さらにその状態を長く維持していくと見られる膜状に濡れていく ような状態か? その状態では蒸気のみならず凝縮水を介しての熱伝達も考えられる。 (伝達率の低下) ここはやっぱり 経験豊富な メーカー(熱交換器?空気予熱器?)に聞いた ほうが(設計依頼)無難ではないでしょうか。 |
adaさん、Mr.インクレディブルさん、ありがとうございました。 メーカーへ問い合わせの方向で検討してみようと思います。 一応ご指摘の機械学会出版の伝熱工学(第3or4版)の凝縮膜伝熱係数 についての例題に習って値を求めてみました。 ㈱TLVのHPにあった6000~15000[W/m2・K]の範囲にならないわ そもそも条件が違うのでなんとも言えないわで困惑して 終わってしまいました^^; 実験式(値)だと、指標が曖昧で難しいですね・・・。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━