Page 1665 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼アンカ-ボルト たろう 07/8/5(日) 17:12 ┗Re:アンカ-ボルト おっちゃん 07/8/6(月) 15:02 ┗Re:アンカ-ボルト たろう 07/8/6(月) 15:21 ┗Re:アンカ-ボルト おっちゃん 07/8/6(月) 15:46 ┗Re:アンカ-ボルト たろう 07/8/6(月) 15:54 ┗Re:アンカ-ボルト ikeike 07/8/7(火) 16:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : アンカ-ボルト ■名前 : たろう ■日付 : 07/8/5(日) 17:12 -------------------------------------------------------------------------
お聞きしたいことがあり、投稿いたしました。 耐震診断で、今回施設がⅢ類・B類・乙類になります。 部位別診断表を作成するにあたり診断項目の機器類の取付 【②床又は基礎にアンカ-ボルトなどで強固に固定されている】の部分で アンカ-ボルトが錆びていたり基礎がひび割れしてるなどをおこして いる場合の判定は・・・×でよろしいのでしょうか。 それとも錆等に関係なく現状設置されているアンカ-ボルトが適正かどうかの 判断を計算書作成の上おこなうのでしょうか。 また、この項目は重要機器のみ記入し一般機器類については無記入でも よいのでしょうか。 ご経験のある諸先輩方ご回答よろしくお願い致します。 |
Ⅲ類・B類・乙類であれば、設備に関して 「人命の安全確保・二次災害の防止」が主たる診断評価事項です。 耐震安全性の区分は「安全確保・二次災害防止」及び「その他」が評価対象になります。 >【②床又は基礎にアンカ-ボルトなどで強固に固定されている】の部分で >アンカ-ボルトが錆びていたり基礎がひび割れしてるなどをおこして >いる場合の判定は・・・×でよろしいのでしょうか。 ③アンカーボルトの変形や腐食は、著しくない。 ④基礎コンクリートに、ひび割れ、破損等が生じていない。 という項目はありませんか? これらは連動していますが、明らかにアンカー廻りにひび割れ等があれば×ですね。 >それとも錆等に関係なく現状設置されているアンカ-ボルトが適正かどうかの >判断を計算書作成の上おこなうのでしょうか。 100㎏以上の機器は全てアンカーボルトの計算を行います。 >また、この項目は重要機器のみ記入し一般機器類については無記入でも >よいのでしょうか。 一般機器でも必要です。 評価においては 人命の安全確保及び二次災害の防止 →分類「イ・ロ・ハ・ニ・ヘ」のうち一つでも×があると全体の評価は×になります。 その他 →分類「イ」の項目に×がある場合×と評価します。 これらにより耐震改修の方策が決まって行きますね。 |
回答有難うございます。 やはり必要なんですね。 ただ、お書き頂いているとおり 分類「イ・ロ・ハ・ニ・ヘ」のうち一つでも×があると全体の評価は×になるのであれば・・・今回設置されている機器のアンカ-全てに錆がありましたので×になり評価上×であればあえてアンカ-ボルトの計算は必要なのかなぁと思ったものですから。 |
>分類「イ・ロ・ハ・ニ・ヘ」のうち一つでも×があると全体の評価は×になるのであれば・・・今回設置されている機器のアンカ-全てに錆がありましたので×になり評価上×であればあえてアンカ-ボルトの計算は必要なのかなぁと思ったものですから。 やはり必要となります。 ×となればアンカー施工のやり直し等補強工事が発生しますが、 あくまで、現時点の基準値においてOKがでるかの確認のため必要になります。 NGであれば見直しを行い現基準値に満足するアンカー径としなければなりませんよね! その際、設置年度における基準と現時点の基準において Ks値とZ値に差違がある可能性があります。 (同径でOKの時もありますし、NGの時もあります。) |
なるほど・・・ 分かりました。ありがとうございます。 手は抜けないと言うことですね。 さて・・・計算書のソフト探しに行ってきます。 |
電気盤用であれば以下のアドレスにアクセスにありますよ。 http://homepage1.nifty.com/denki-kg/soft.htm |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━