   音楽ホールなどの吹出しダクトに遮音シートを貼ってほしいと言う依頼があり、
貼れば受音点でどれぐらいのSPLになるか計算してくれと言われました。
色々調べたのですが計算式が載っていなく、計算式を教えてください。
ヨロシク願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:遮音について  ■名前 : 騒音屋  ■日付 : 07/9/19(水) 17:17  -------------------------------------------------------------------------
   音に詳しくない方には,かなり難しい計算になります。

【ダクトの遮音施工が,効果を発揮する条件】
1.ダクト外板からの透過音が支配的であり,吹出口吸込口からの騒音や,
  躯体壁の透過音,振動音などは無視できるくらいに消音されていること
2.ダクトの板振動が発生していないこと
3.スキ間無く,完全に遮音シートを施工できること


【計算方法:施工済みの場合】
1.現状のホール内の騒音を測定する
2.遮音シートの透過損失の0.6掛け程度を,測定値から減じる

【計算方法:未施工の場合】
*ダクト系の消音計算は行えますか?遮音シートの効果計算の以前に,
 これができなければ,計算は無理です。