 ■題名 : タンクの強度計算
 ■名前 : 鹿島の設備屋
 ■日付 : 07/10/19(金) 15:13
 -------------------------------------------------------------------------
   容量10m3の灯油タンクが設置されていて、現在は大気開放になっています。これにガスシールユニットとブリザー弁を設置して窒素シールをしたいと思っているのですが、タンクは水梁試験しかしていないので、ブリザー弁のプラス側・マイナス側の設定をどのくらいにすべきか解りません。
どなたか、タンクの耐圧計算式か、インターネットでどこかを見れば解るとか、教えてもらえないでしょうか。
一応自分でも調べてみたんですが、見当たらないので・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:タンクの強度計算  ■名前 : 鉄人60号  ■日付 : 07/10/19(金) 20:28  -------------------------------------------------------------------------
   元工場設備屋です。

ブリザー弁設置時の加圧はせいぜい100mmAqで、タンク強度には影響しません。
ネットで「ブリザー弁」を検索するとたくさんヒットします。やって見て下さい。
一番上の情報が下記サイトでした。

http://www.optic.or.jp/sangisin/sien/setubi/valve/V_Basic_11.htm

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:タンクの強度計算  ■名前 : 鹿島の設備屋  ■日付 : 07/10/22(月) 11:18  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございます。
回答の中で、100mmAq程度なら問題ないとありましたが、円筒縦型コーンルーフタンクの負圧の強度の大まかなオーダーはどのあたりなんでしょうか?
解ればご教示願いたいのですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:タンクの強度計算  ■名前 : 鉄人60号  ■日付 : 07/10/22(月) 19:45  -------------------------------------------------------------------------
   負圧にしないことが重要だと思います。
例えば、ブリザー弁を2台付けるとか、定期メンテナンス励行など。

計算法は、下記規格に載っています。確認して下さい。
JISB8243「火なし圧力容器の構造」6.9外圧を受ける円すい体形鏡板の強さ

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:タンクの強度計算  ■名前 : 鹿島の設備屋  ■日付 : 07/10/23(火) 14:56  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。確認してみます。