 ■題名 : 塩ビ枡について
 ■名前 : wakaran
 ■日付 : 03/6/3(火) 16:03
 -------------------------------------------------------------------------
   屋外排水の計画で通常の枡での計画はやったことがあるのですが、小口径枡(塩ビ枡)
は初めてで困っています。
管底深さとか枡間の勾配はどのように考えたらよいのですか?
ほとんど空調がメインなので・・・・・・
初歩的な質問ですみません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ枡について  ■名前 : boa  ■日付 : 03/6/3(火) 18:57  -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。ちなみに枡ではなくて桝ですよ。
まず,第一に放流先が公共下水道なのか合併式浄化槽なのかによります。
公共下水道であれば,地域により勾配等の規定があるはずです。施工自体を
その地域の指定工事店に依頼し,同時に申請業務等をお願いすればよいと思います。

合併式浄化槽であれば,勾配等は機能を満たせば基本的には問題ないと思います。
(排水管径100φで1/100勾配が一般的)。ただ,合併式浄化槽には補助金制度というものが
あり,補助金対応の仕様ですと,その地域により施工規定があるはずですので,浄化槽施工業者に確認してみるとよいと思います。(当方施工地域では,補助金対応ですと本体嵩上げを300mmまでという規定があり浄化槽の流入管底に制限があります)

規定が特になければ,機能をみたせば良いと思います。(逆勾配等)

参考にしてみて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ枡について  ■名前 : masa  ■日付 : 03/6/3(火) 23:16  -------------------------------------------------------------------------
   小口径桝の場合は管底は清掃の関係から600mm程度を限界にしています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ枡について  ■名前 : boa  ■日付 : 03/6/4(水) 8:47  -------------------------------------------------------------------------
   >小口径桝の場合は管底は清掃の関係から600mm程度を限界にしています。

清掃と言っても掃除口用の立上管径は150φとか200φで,掃除も専用の工具で行うから,
1000mm~1500mm限度でよいと思いますよ。600mm程度を限界で勾配が取れればいいですが・・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ枡について  ■名前 : のりたろう  ■日付 : 03/6/4(水) 10:35  -------------------------------------------------------------------------
   >清掃と言っても掃除口用の立上管径は150φとか200φで,掃除も専用の工具で行うから,
>1000mm~1500mm限度でよいと思いますよ。600mm程度を限界で勾配が取れればいいですが・・・。

職業柄、排水管の高圧洗浄を請け負っていますが、作業状況をみると1000mmまででユルシテほしいと思ってます(笑)けっこうノズル入れ難いんですよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ枡について  ■名前 : masa  ■日付 : 03/6/4(水) 22:54  -------------------------------------------------------------------------
   現在は緩和されているかもしれませんが、東京都下水道局は小口径桝の場合管底600mmを限度にしていました。(末端の掃除口なら大曲エルボ又は45度曲管2個つなぎなので、掃除用ワイヤーも入りやすいと思いますが、会所桝ではあまり深いと入れにくくないですか?)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ枡について  ■名前 : のりたろう  ■日付 : 03/6/5(木) 15:29  -------------------------------------------------------------------------
   >(末端の掃除口なら大曲エルボ又は45度曲管2個つなぎなので、掃除用ワイヤーも入りやすいと思いますが、会所桝ではあまり深いと入れにくくないですか?)

600超えると、すっんごい入れにくいっす!(笑)掃除には、やはり従来型が楽ちんですが、年数が経つとインバート部分で管落ちや底抜けが多く補修がじゃまくさいので、改修の時には小口径を使ってます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ枡について  ■名前 : takeru  ■日付 : 03/6/4(水) 9:30  -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。小口径桝でも通常の桝の場合でも
管の勾配は変わりません。但し小口径桝はステップの
無いものが多いので計算には加えませんが
自治体によっては汚水系統の会合個所にはステップの
ある桝を使用するように指導するところもあるようです。
とりあえず役所に聞きにいくのがよいと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ枡について  ■名前 : wakaran  ■日付 : 03/6/5(木) 10:32  -------------------------------------------------------------------------
   >はじめまして。小口径桝でも通常の桝の場合でも
>管の勾配は変わりません。但し小口径桝はステップの
>無いものが多いので計算には加えませんが
>自治体によっては汚水系統の会合個所にはステップの
>ある桝を使用するように指導するところもあるようです。
>とりあえず役所に聞きにいくのがよいと思います。


ありがとうございました。