Page 1766 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋内消火栓設備の周りに設置しちゃいけないものは? monmon 07/12/17(月) 9:56 ┗Re:屋内消火栓設備の周りに設置しちゃいけないものは? 北品川庄司 07/12/17(月) 18:57 ┗Re:屋内消火栓設備の周りに設置しちゃいけないものは? monmon 07/12/18(火) 13:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋内消火栓設備の周りに設置しちゃいけないものは? ■名前 : monmon ■日付 : 07/12/17(月) 9:56 -------------------------------------------------------------------------
すみません、内装プランナー初心者です。 この度、屋内消火栓のすぐきわに間仕切りを設置してほしいという 要望をユーザーから受けたのですが、消火栓のすぐそばに、すぐには 動かせないようなものを設置してしまって良いのでしょうか? なお、消火栓のトビラの開く方向(吊り元側)とは反対側に設置希望です。 よろしくお願いします。 |
設置基準を引用すると 消火栓ボックスの設置場所より上から見て左右に 15度の角度の範囲内において10mの範囲で表示灯が確認できること とあります また 消防署によっては包含範囲を25mの円ではなく 歩行距離でと指導するところがあるようです これらの条件を満たす事ができないようになる工作物は NGと判断すべきと思います |
初心者の質問にも関わらず、丁寧なご回答ありがとうございました。 再度、ユーザーの意向確認の上、調整してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━