 ■題名 : 省エネ法
 ■名前 : 竜
 ■日付 : 08/1/17(木) 9:42
 -------------------------------------------------------------------------
   先日、完成後の工場2,000m2以上のため省エネ法の届出を提出下さいとの指導有り。
建物は、一般的仕上げ(屋根:折板葺き、外壁:石膏ボード下地カラー鋼鈑張り)です
照明は省エネタイプで問題がないのですが、建物がポイント法でクリアが出来ません、どんな方法が良いでしょうか御教示下さい。
又、僕は建築屋なんですが、皆さんは省エネ法作業は何処で行っておられますか?
宜しくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:省エネ法  ■名前 : まくん  ■日付 : 08/1/17(木) 11:42  -------------------------------------------------------------------------
   >先日、完成後の工場2,000m2以上のため省エネ法の届出を提出下さいとの指導有り。
>建物は、一般的仕上げ(屋根:折板葺き、外壁:石膏ボード下地カラー鋼鈑張り)です
>照明は省エネタイプで問題がないのですが、建物がポイント法でクリアが出来ません、どんな方法が良いでしょうか御教示下さい。
>又、僕は建築屋なんですが、皆さんは省エネ法作業は何処で行っておられますか?
>宜しくお願いいたします。

完成後という意味がわかりません。
省エネ法の届出は、着工前です。
届出をしていなかったということでしょうか?

また、工場はCEC/Lだけで、PALは不要と思いますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:省エネ法  ■名前 : 竜  ■日付 : 08/1/17(木) 20:41  -------------------------------------------------------------------------
   まくんさんご意見有難うございます。
省エネ資料を見てましたら、CEC/Lは照明設備に関する判定、PALは建物に関する判定の意味でしょうか。間違っていたら御教示ください。
また、工場はCEC/Lだけで、PALは不要と思いますがと有りますがその点も教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:省エネ法  ■名前 : まくん  ■日付 : 08/1/18(金) 12:19  -------------------------------------------------------------------------
   >まくんさんご意見有難うございます。
>省エネ資料を見てましたら、CEC/Lは照明設備に関する判定、PALは建物に関する判定の意味でしょうか。間違っていたら御教示ください。

その通りです。

>また、工場はCEC/Lだけで、PALは不要と思いますがと有りますがその点も教えてください。

それも書いてあると思います。
参考までに記載すると
http://www.ibec.or.jp/horei/kankeishiryo/5.pdf
P78(PDFでいうと18枚目)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:省エネ法  ■名前 : 竜  ■日付 : 08/1/20(日) 11:02  -------------------------------------------------------------------------
   まくんさんご意見有難うございました、勉強になりました。
僕は建築の設計屋ですが、近頃延べ2,000m2を越えると、地域によっては、今回の省エネ・福祉条例・景観条例・工場立地法など手間のかかることばかりです・・・ぼやき
皆さんはこのような作業の報酬はどうされておられますか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:省エネ法  ■名前 : まつけん  ■日付 : 08/1/17(木) 14:13  -------------------------------------------------------------------------
   >皆さんは省エネ法作業は何処で行っておられますか?

 自分でやってます。性能基準も仕様基準もです。BECSを使わなくても十分できますよ。

        というのが、ぼくの返事でしょうか~。