 ■題名 : 排水ポンプの吐出量とその時の配管口径は?
 ■名前 : あずきさん
 ■日付 : 08/2/28(木) 23:45
 -------------------------------------------------------------------------
   ほとんど素人なんですが、排水設備の設計を今行ってまして、知恵をお借りしたいと思い投稿しております。
雨水の貯留槽からの排水で、現在、口径65φ全揚程5mで1.5kwの排水ポンプを2台設置し排水する形をとろうと考えているのですが、この際ポンプからの配管を合流させた配管口径は1サイズ上の75Aで大丈夫でしょうか?
また、排水した雨水を一度溜め桝に受けようとしているのですが、桝の大きさはどのように選定すれば良いのでしょうか?
わかり易い参考資料・参考文献等もあれば併せて教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水ポンプの吐出量とその時の配管口径は?  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/3/2(日) 15:32  -------------------------------------------------------------------------
   65Aの排水ポンプで5m×1.5kWの機種だと、おおよそ500Lit/mの排水量があります。
2台同時で1000Lit/min
1000Lit/miの水を通すためには125A以上の配管が必要だと思われます。

参考文献は。 フリーソフトの「パイプチェッカー」とメーカーカタログです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水ポンプの吐出量とその時の配管口径は?  ■名前 : じゃで  ■日付 : 08/3/8(土) 21:27  -------------------------------------------------------------------------
   溜め桝が通常の雨水桝であれば、大きさは桝の深さで決まります。

ちょっと大きい本屋さんに行けば、参考資料となる本がいっぱい置いてありますよ。自分にあってそうな本を買って見ましょう。