 ■題名 : 蒸気コイルについて
 ■名前 : まめ
 ■日付 : 08/3/18(火) 22:22
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
初歩的な事で申し訳ありませんが教えて下さい。

冬場に外気温度-0.7℃を18.0℃まであげて吹くために,
ダクト接続タイプの蒸気コイルを入れます。
その際に風量は20,300m3/hです。

蒸気コイルの能力としては,
20,300m3/h x 18.3(Δt) x 0.33 = 122.6kW

この時の蒸気量(kg/h)はどのように出すのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気コイルについて  ■名前 : hatomori  ■日付 : 08/3/19(水) 5:16  -------------------------------------------------------------------------
   使用する蒸気の蒸発潜熱で除(割る)すればよい。
現在使用されている蒸発潜熱の単位はKJ/Kgですから単位を合わせてください。
注)18.3(Δt)は18.7が正しい。
0.33の根拠は次の計算から
1.2(Kg/m3)x1.006(KJ/Kg・℃)x1000(J/KJ)/3600(s/H)≒0.33
を使用しています。参考までに。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気コイルについて  ■名前 : まくん  ■日付 : 08/3/19(水) 7:20  -------------------------------------------------------------------------
   >1.2(Kg/m3)x1.006(KJ/Kg・℃)x1000(J/KJ)/3600(s/H)≒0.33

1.006[kJ/(kg・K)]って顕熱でしょ?
蒸発潜熱なら2501[kJ/(kg・K)]

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気コイルについて  ■名前 : hatomori  ■日付 : 08/3/19(水) 9:14  -------------------------------------------------------------------------
   >1.006[kJ/(kg・K)]って顕熱でしょ?
>蒸発潜熱なら2501[kJ/(kg・K)]
顕熱、潜熱を言っているのではなく、風量、熱量の計算式の場合に用いる
0.33の係数の説明をしただけです。
1.006は乾き空気の定圧比熱です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気コイルについて  ■名前 : まめ  ■日付 : 08/3/19(水) 9:19  -------------------------------------------------------------------------
   hatomoriさん
まくんさん
ありがとうございました。

もうひとつなんですが…

とある物件で,
風量 x Δt x 0.29 x 1.1 ⇒ ○○○ kcal/h
それに,540で割って,○○○kg/hと蒸気量を出しています。
この540とはどこから出てくるのでしょうか?
訳あって,それについて聞けない状況でありまして…。
もし,お分かりでしょたら御願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気コイルについて  ■名前 : hatomori  ■日付 : 08/3/19(水) 9:35  -------------------------------------------------------------------------
   100℃の蒸気の潜熱は538.8kcal/kgです。この数値を539あるいは540として
蒸気量を算出します。
これを調べて欲しかっただけど。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気コイルについて  ■名前 : イナリアン  ■日付 : 08/4/1(火) 12:52  -------------------------------------------------------------------------
   >100℃の蒸気の潜熱は538.8kcal/kgです。この数値を539あるいは540として
>蒸気量を算出します。
>これを調べて欲しかっただけど。

参考までに・・・
蒸気の使用圧力によって代わりますので注意
特にの能力が大きい場合 使用蒸気量に違いが出ます
配管径も変わってきます
ちなみに私は0.04Mpa~0.05Mpaでヒーターのコントロール
します。
0.05Mpaの場合潜熱は550kcal/kgで10kcal/kg違いがあります

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気コイルについて  ■名前 : hatomori  ■日付 : 08/4/2(水) 7:59  -------------------------------------------------------------------------
   圧力により数値が違うのは正解ですが
なにか勘違いされていませんか。
蒸気の潜熱は蒸気圧が低いほど大きいのですよ。
蒸気量を算出するのに、540(539)より大きい数値を
使用することはないと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気コイルについて  ■名前 : ada  ■日付 : 08/4/2(水) 12:50  -------------------------------------------------------------------------
   私も安全側に考えてhatomoriさんと同じ計算をしていますが、温調型の(バイメタル?)トラップを使う場合は顕熱交換も行うので550で計算しても間違いではないと思います。フロート式ならば540の方が安全だと思いますが・・・550が潜熱というのは多分勘違いでしょう。