   はじめまして。設備設計をはじめて半年ですが宜しくお願いします。
早速ですが

約90m2、天井高3.5の部屋(工場の1室)を温度26±3℃、湿度65±5%で制御したいのですが、どれくらいの加湿量が必要なのかが分かりません。
設計夏季屋外条件:33℃、64%
設計冬季屋外条件:2.2℃、47%

ちなみに熱負荷計算した所、負荷は約48000kcal/hです。顕熱比=0.92
10馬力の天井埋込ダクト型2台に蒸気加湿器を組み込んで管理したいと思ってます。
工場なので蒸気が使えます。水は使えません。
この設備で管理できるもんですかね・・・

空気線図に混合空気状態点を記入するのに外気量/送風量の値が分からないからです。送風量は送風量=顕熱/0.29*温度差ですよね?
外気量の決め方がよく分かりません。

教えてください。宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気加湿について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 08/4/27(日) 11:35  -------------------------------------------------------------------------
   加湿量がどうのこうのではなく、外気量の決め方の質問でしょうか。?
外気量は加湿の有無に関係なく、室内の塵埃濃度等、あるいは人間対象でCO2
濃度の抑制などで決まるものです。
夏期に加湿が必要な場合・・・ 空気線図が理解できるなら 解ると思いますが
 どの点で加湿するつもりですか。 無理だと思いますよ。