Page 187 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水栓から青い水が・・・? takeru 03/6/12(木) 8:25 ┗Re:水栓から青い水が・・・? のりたろう 03/6/12(木) 10:42 ┗Re:水栓から青い水が・・・? おっちゃん 03/6/12(木) 12:00 ┗Re:水栓から青い水が・・・? 管理人(Yoh) 03/6/12(木) 20:43 ┗Re:水栓から青い水が・・・? takeru 03/6/13(金) 8:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水栓から青い水が・・・? ■名前 : takeru ■日付 : 03/6/12(木) 8:25 -------------------------------------------------------------------------
1年位前に竣工した戸建住宅に昨日浄水器を取付けに 伺ったところ、3ヶ所あるうちの2箇所の洗面の水栓から 青い水が出るとのこと。早速見せていただいたら 水は透明なのですが、ボールに何回か溜めると うっすらと水色のもっと薄いようなものが付着していました。 コップにとってみると茶渋のように底に残っていました。(極少量) 2箇所とも某大手メーカーの洗面化粧台だったので メーカーに問い合わせたところそういう事例はないとのこと。 メーカーは違うのですが、過去にキッチン水栓で接続ホースの 内部から剥離したものが水栓から出てきたこともあったので 水栓本体を疑ったのですが・・・。その他の水栓・便器等 からは一切出てこないので、化粧台しか考えられないのですが どなたかそういった経験をお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか。 |
まず思いつくのが、いわゆる青水現象ですよね。(いつものいようにハズしてるかも?) 給湯に使用されている銅管から微量の銅が溶出し、この銅イオンと石鹸成分などの脂肪酸が反応して、不溶性の青色物質(銅石鹸)を生成したものが青い付着物として認識されたり、付着物が透視されて水や湯まで青く見えるか、微量の銅を含む水が蛇口の下の陶器やタイルなどに少しずつ落ちて、空気中の炭酸ガスなどと反応して青色物質 (CuCO3)を生成し、濃縮付着するため蛇口から青い水が出ているように感じるんだと思います。 これは、PH,スケール成分(カルシウム・マグネシウムなど)が低く、ランゲリア指数の低い水や残留塩素や塩素イオン等を多く含んでいる水で、銅管内に保護膜が出来るまでの初期によく見られます。 安全性に問題ないらしいから、暫く様子をみてもらったらどうでしょう? |
私の町(釧路市)ですが 水道部のHPにこのようなものがあったので 参考にしてください。 http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/suidou/kyuusui/soudan.htm |
皆様ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━