 ▼クリーンブース  okano 08/6/9(月) 14:12
   ┗Re:クリーンブース  ゆったか 08/6/9(月) 18:54

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : クリーンブース
 ■名前 : okano
 ■日付 : 08/6/9(月) 14:12
 -------------------------------------------------------------------------
   クラス10,000の部屋にクラス1,000のクリーンブースを設置する計画があるの
ですが、作業するときブースの1面を開けて作業するのですが、そのときの
風量算定基準があれば教えてください。4面閉じて作業するのであれば
70回/H換気ぐらいでいいのかなと思うのですが。
ちなみにブース寸法は1200×900×2000Hです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クリーンブース  ■名前 : ゆったか  ■日付 : 08/6/9(月) 18:54  -------------------------------------------------------------------------
   面風速を基準にするのが一般的には多いかと思います。
あるメーカーの参考数値として、
クリーンベンチ 0.5m/s(初期)
クリーンブース 0.4m/s
クリーンドラフト 0.2~0.5m/s
これは、吹出し口の風速ではなく、気流の流れる室(又は開口部)の面積での数値
ですので、
今回は、1200×900で0.5m/s(1944m3/h)から、
1200×2000Hで0.5m/s(4320m3/h)の
風量が必要になるのではと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1886





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━