Page 1903 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ダクト配管内圧力と流量の関係は? まん! 08/7/1(火) 23:45 ┣Re:ダクト配管内圧力と流量の関係は? ゆったか 08/7/2(水) 7:57 ┗Re:ダクト配管内圧力と流量の関係は? KAITO 08/7/2(水) 16:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ダクト配管内圧力と流量の関係は? ■名前 : まん! ■日付 : 08/7/1(火) 23:45 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして、いろいろ文献見てますが中々ビシッと来るものが無く投稿させていただきます。 現在ダクト内配管の負圧をマノメーターで監視して圧力が低下した場合異常と見なしたいのですが、中々ダクト配管内圧力と流量を関連付ける式が見つかりません。 配管内面積、総流量、流速は計算上出ているのですが・・ 何かいい計算方法があったら教えてください。 |
ここにヒントになるものありませんかね? http://www.manostar.co.jp/download/pdf/catalog/all/catalog.pdf |
こんなのはどうでしょう? 風量:Q,断面積:A,風速:Vのとき Q=A・V 次に全圧:PT,静圧:PS,動圧:PV,空気密度:ρのとき PT=PS+PV PV=ρ/2・V^2 ∴PT=PS+ρ/2・V^2 ∴V=((PT-PS)/(p/2))^(1/2) ∴Q=A・((PT-PS)/(p/2))^(1/2) V^2→Vの二乗 ^(1/2)→√ 面白そうだったので考えてみました。 各式の単位にはご注意ください。 実はもっと簡単な計算方法がありそうな予感がしています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━