Page 1970 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼除湿の考え方 ししまる 08/9/17(水) 19:53 ┗Re:除湿の考え方 masa 08/9/20(土) 23:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 除湿の考え方 ■名前 : ししまる ■日付 : 08/9/17(水) 19:53 -------------------------------------------------------------------------
今夏、湿度が下がらなかったのでシーズンオフに除湿 対策を検討してほしいと客先から依頼されました。 床面積50㎡の天井高3mの部屋で外気処理エアコン2000CMHのみ の空調です(全量排気)ここが夏季24℃80%位になるところを 40%以下にしたいとの事。 これを小型のデシカント除湿機で除湿したいとの希望ですが、 考え方として単純に50×3=150m3の空気を絶対湿度差分の除湿できる デシカント機器を選定すれば良いのでしょうか。 |
室内・室外の空気収支が2,000m3/hなので、除湿の計算は、2,000m3/hに対して行う必要があります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━