Page    1992
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼室内圧の計算  設備猫 08/10/22(水) 9:09
   ┗Re:室内圧の計算  masa 08/10/23(木) 1:21
      ┗Re:室内圧の計算  設備猫 08/10/23(木) 8:49
         ┗Re:室内圧の計算  masa 08/10/23(木) 9:58
            ┗Re:室内圧の計算  設備猫 08/10/24(金) 8:51

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 室内圧の計算
 ■名前 : 設備猫
 ■日付 : 08/10/22(水) 9:09
 -------------------------------------------------------------------------
   10m×10m×2.8Hの事務室があります。
まず条件として1種換気をしなければなりません。
外部はガス工場でガス漏れの可能性があります。
通常運転では室内を+1.0mmAqにし、警報後は排気ファンを止めて
給気ファンだけ回し+2.5mmAqにしなければなりません。
こういった場合ファンの選定(風量、静圧)をどのようにすればよいのでしょうか?
ちなみに差圧ダンパーは付けないようにと言われました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:室内圧の計算  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/23(木) 1:21  -------------------------------------------------------------------------
   ポータブルファンなどを利用して、室内からの漏気量のデータを測定します。(1.0mmAqの室内外差圧がでるまで、送風量を上昇させます)
必要排気量+漏気量=給気ファン風量になります。
排気ファン風量=必要排気量です。
給気ファン吐出圧を1.0mmAqとして、給気ファンの静圧を決定します。
給気ファン単独運転+排気ファン停止、排気ダンパー閉止で、室内外差圧=2.5mmAqを確認します。(もし2.5mmAqを上回る場合は、給気ファンにバイパスダクト及びMDを設置して、室内圧力・室外圧力の差圧2.5mmAqとなるように、圧力センサーでMDを比例制御させます)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:室内圧の計算  ■名前 : 設備猫  ■日付 : 08/10/23(木) 8:49  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。
なんとなくわかりました。
まずデータを取らないといけないんですね。
内装も改修するので、そのとき工事をしようと考えていたのですが
困りました
2点ほど質問させてください。
給気ファン吐出圧を1.0mmAqにしてというのは通常の静圧計算+1.0mmAq足せばいい
ということでしょうか?
排気ファン停止時+2.5mmAqでなかった場合はどうすればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:室内圧の計算  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/23(木) 9:58  -------------------------------------------------------------------------
   普通の送風機の圧力損失計算に1.0mmAqを足せばいいです。
排気ファン停止時に2.5mmAqに満たない場合は、追加の給気ファンを動作させる必要が出てきます。
なお、部屋の気密性が悪い場合や、出入口に前室(前室の扉はエアタイトとする必要があります)を設けていない場合は、差圧が取れないので、建築工事で対応が必要となります。
場合によっては、給気ファンのバイパス制御では、制御困難となる可能性があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:室内圧の計算  ■名前 : 設備猫  ■日付 : 08/10/24(金) 8:51  -------------------------------------------------------------------------
   masaさんありがとうございます
大変参考になりました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1992





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━