Page 1995 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼密閉式冷温水回路について タラーク 08/10/26(日) 0:22 ┗Re:密閉式冷温水回路について masa 08/10/26(日) 1:16 ┗Re:密閉式冷温水回路について タラーク 08/10/26(日) 10:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 密閉式冷温水回路について ■名前 : タラーク ■日付 : 08/10/26(日) 0:22 -------------------------------------------------------------------------
初めまして。空調の設計施工(ほぼ初心者w)をやっているものです。 ビルの改修工事をすることになったのですが、設計図で密閉式膨張タンク(既設はオープン回路)を地下2階に取り付けることになっていて、回路の水頭圧が50m程あります。 給水圧も6㎏/c㎡と高く、計算するとものすごく大容量の膨張タンクがいるみたいです。 やはり、膨張タンクは上階に設置するべきでしょうか? また、ポンプのグランドパッキンからのリークのために給水は接続すべきでしょうか? 教えていただきたいのでよろしくお願いいたします。 |
密閉式膨張タンクの設置位置は、最高使用圧力及び封入圧力に関係してきます。 標準品で、最高使用圧力の為に、大容量の膨張タンクを選定しているのなら、膨張タンクの設置位置を上部に移して最高使用圧力を下げる方法とした方が良いでしょう。(膨張タンク容量は少なくても良い場合) 給水圧力は、補給水圧力の事ですか?(膨張タンクを上部に置いて、上部補給とすれば、補給水圧力も下がります) グランドパッキンの漏水の為の補給水は必要ですが、自動補給とする場合は、飲料水系統の配管に直結する事はできないので、補給水用の専用シスターンタンク及び、加圧給水ポンプが必要となります。 補給水が少量ならば、補給水用のバルブのみ設置して、定期的にバルブに小型加圧シスターンタンクを接続して補給する方法も取れます。 |
早速のご返答ありがとうございます。 大変参考になりました。 給水圧力は、補給水の事です。日立の密閉式膨張タンクの計算過程に給水圧力と書いてたもので・・・ 補給水管はやはり、冷温水回路の最上部に接続すべきですよね!? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━