Page 2001 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか ichi 08/10/27(月) 19:38 ┣Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか 裕次郎 08/10/28(火) 11:53 ┃ ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか ichi 08/10/28(火) 14:21 ┃ ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか 花見 08/10/28(火) 16:18 ┃ ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか ichi 08/10/30(木) 19:06 ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか kojima 08/10/29(水) 15:36 ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか ichi 08/10/30(木) 19:03 ┣Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか kojima 08/10/31(金) 11:20 ┃ ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか ichi 08/10/31(金) 13:48 ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか 綿菜 08/10/31(金) 13:34 ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか ichi 08/10/31(金) 13:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか ■名前 : ichi ■日付 : 08/10/27(月) 19:38 -------------------------------------------------------------------------
定格電圧200Vのパッケージエアコンを客先の工場内電圧220V(国内60Hz)で使用しても問題ないでしょうか? |
できなくはないでしょうが、機械が長持ちしなくなるのでやめておいた方がよさそう。 それよりも、メーカーに「異電圧」の仕様に変えてもらった方が間違いなさそうです。 メーカーが220Vでも大丈夫ですよ。と言うのであれば一番かもしれませんが。 メーカーに問い合わせが確実です。 |
ありがとうございます。 一度メーカーに問い合わせしてみます。 |
60Hz地区なら仕様変更ナシで220Vで使用できると思います。 |
ありがとうございました。 メーカーは「200V±10%は使用基準としているが、220V+αになった場合は 保証外になる」との回答でした。 |
仕様は、電圧しか確認されていないようですが。 定格電圧が、200Vならば周波数は、50Hzの可能性が高い。 特別な仕様でないかぎり、220V 60Hz 200V 50Hz と考えています。 50Hzの機器を60Hzで仕様すると回転数が速くなりますね。 50Hz→1500rpm 60Hz→1800rpm これが原因で、メーカーとしてはダメだし? |
メーカーの回答は 「220±10%は使用基準でOKですが、220+αVでは保証外になります。」 との回答でした。大丈夫なのかどうかよくわかりませんでした。 基本的に空調機は、200Vで50/60Hz共用なのですが、220V60Hzだと問題がありえるのでしょうか? 再質問になって申し訳ありません。 |
>メーカーの回答は >「220±10%は使用基準でOKですが、220+αVでは保証外になります。」 >との回答でした。大丈夫なのかどうかよくわかりませんでした。 220V+10%以上では、保証外どということでは? >基本的に空調機は、200Vで50/60Hz共用なのですが、220V60Hzだと問題がありえるのでしょうか? 50/60Hz共用であれば問題ありません。 |
申し訳ありません。 メーカーの回答は 「200±10%は使用基準でOKですが、220+αVでは保証外になります。」 の間違いでした。 ありがとうございました。 |
初めまして、電気屋の綿菜です。 お聞きなった回答は(定格200vの機器ならば) 「200±10%は使用基準でOKですが、220+αVでは保証外になります。」 の間違いだと思います。 通常、多くの機器は電圧変動1割の範囲には対応してくれますが、 それを超えると電圧低下や過電圧で機器が停止したり、損傷します。 構内電圧が220vという事は、220v±22vが電圧の変動範囲と考えた方がよいです。 恐らく、構内では高圧送電からトランスを使用し、440vを作り、動力負荷に配線。 そして同系統から220vを作っていると思います。 構内機器が多くの負荷を運転している時は、電圧が若干下がり、 あまり動いていない時は電圧は上がります。 ですから場合によっては、220v電圧のラインに242vの電圧が加圧される事となります。 220vの機器にとっては、1割の電圧アップですが、 200vの機器にとっては、2割以上の電圧アップとなりますので、 恐らく機器が過電圧で焼損する事になると思います。 昔は、周波数の違いにより機器を使い分けしていましたが、 今は機器も進歩し、特殊な機器を除き、50/60Hz共用が殆どです。 どうしても200vの機器を使用したいのであれば、 その構内の電気主任技術者と協議し、トランスを設置する必用もあります。 参考になりましたでしょうか。 |
間違いを指摘いただきありがとうございました。 おっしゃるように客先と相談してみます。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━