 ▼定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ichi 08/10/27(月) 19:38
   ┣Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  裕次郎 08/10/28(火) 11:53
   ┃  ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ichi 08/10/28(火) 14:21
   ┃     ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  花見 08/10/28(火) 16:18
   ┃        ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ichi 08/10/30(木) 19:06
   ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  kojima 08/10/29(水) 15:36
      ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ichi 08/10/30(木) 19:03
         ┣Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  kojima 08/10/31(金) 11:20
         ┃  ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ichi 08/10/31(金) 13:48
         ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  綿菜 08/10/31(金) 13:34
            ┗Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ichi 08/10/31(金) 13:50

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか
 ■名前 : ichi
 ■日付 : 08/10/27(月) 19:38
 -------------------------------------------------------------------------
   定格電圧200Vのパッケージエアコンを客先の工場内電圧220V(国内60Hz)で使用しても問題ないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/10/28(火) 11:53  -------------------------------------------------------------------------
   できなくはないでしょうが、機械が長持ちしなくなるのでやめておいた方がよさそう。
それよりも、メーカーに「異電圧」の仕様に変えてもらった方が間違いなさそうです。
メーカーが220Vでも大丈夫ですよ。と言うのであれば一番かもしれませんが。
メーカーに問い合わせが確実です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ■名前 : ichi  ■日付 : 08/10/28(火) 14:21  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
一度メーカーに問い合わせしてみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ■名前 : 花見  ■日付 : 08/10/28(火) 16:18  -------------------------------------------------------------------------
   60Hz地区なら仕様変更ナシで220Vで使用できると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ■名前 : ichi  ■日付 : 08/10/30(木) 19:06  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。
メーカーは「200V±10%は使用基準としているが、220V+αになった場合は
保証外になる」との回答でした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ■名前 : kojima  ■日付 : 08/10/29(水) 15:36  -------------------------------------------------------------------------
   仕様は、電圧しか確認されていないようですが。
定格電圧が、200Vならば周波数は、50Hzの可能性が高い。
特別な仕様でないかぎり、220V 60Hz  200V 50Hz と考えています。

50Hzの機器を60Hzで仕様すると回転数が速くなりますね。
50Hz→1500rpm 60Hz→1800rpm
これが原因で、メーカーとしてはダメだし?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ■名前 : ichi  ■日付 : 08/10/30(木) 19:03  -------------------------------------------------------------------------
   メーカーの回答は
「220±10%は使用基準でOKですが、220+αVでは保証外になります。」

との回答でした。大丈夫なのかどうかよくわかりませんでした。

基本的に空調機は、200Vで50/60Hz共用なのですが、220V60Hzだと問題がありえるのでしょうか?

再質問になって申し訳ありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ■名前 : kojima  ■日付 : 08/10/31(金) 11:20  -------------------------------------------------------------------------
   >メーカーの回答は
>「220±10%は使用基準でOKですが、220+αVでは保証外になります。」
>との回答でした。大丈夫なのかどうかよくわかりませんでした。

220V+10%以上では、保証外どということでは?

>基本的に空調機は、200Vで50/60Hz共用なのですが、220V60Hzだと問題がありえるのでしょうか?

50/60Hz共用であれば問題ありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ■名前 : ichi  ■日付 : 08/10/31(金) 13:48  -------------------------------------------------------------------------
   申し訳ありません。

メーカーの回答は
「200±10%は使用基準でOKですが、220+αVでは保証外になります。」

の間違いでした。

ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ■名前 : 綿菜  ■日付 : 08/10/31(金) 13:34  -------------------------------------------------------------------------
   初めまして、電気屋の綿菜です。

お聞きなった回答は(定格200vの機器ならば)
「200±10%は使用基準でOKですが、220+αVでは保証外になります。」
の間違いだと思います。
通常、多くの機器は電圧変動1割の範囲には対応してくれますが、
それを超えると電圧低下や過電圧で機器が停止したり、損傷します。

構内電圧が220vという事は、220v±22vが電圧の変動範囲と考えた方がよいです。
恐らく、構内では高圧送電からトランスを使用し、440vを作り、動力負荷に配線。
そして同系統から220vを作っていると思います。
構内機器が多くの負荷を運転している時は、電圧が若干下がり、
あまり動いていない時は電圧は上がります。

ですから場合によっては、220v電圧のラインに242vの電圧が加圧される事となります。
220vの機器にとっては、1割の電圧アップですが、
200vの機器にとっては、2割以上の電圧アップとなりますので、
恐らく機器が過電圧で焼損する事になると思います。

昔は、周波数の違いにより機器を使い分けしていましたが、
今は機器も進歩し、特殊な機器を除き、50/60Hz共用が殆どです。

どうしても200vの機器を使用したいのであれば、
その構内の電気主任技術者と協議し、トランスを設置する必用もあります。

参考になりましたでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:定格電圧200Vの機器を220Vで使用できるでしょうか  ■名前 : ichi  ■日付 : 08/10/31(金) 13:50  -------------------------------------------------------------------------
   間違いを指摘いただきありがとうございました。

おっしゃるように客先と相談してみます。
ありがとうございました。