Page 2011 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調機の機外静圧について DPND 08/11/12(水) 22:49 ┗Re:空調機の機外静圧について masa 08/11/13(木) 0:12 ┗Re:空調機の機外静圧について DPND 08/11/13(木) 13:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調機の機外静圧について ■名前 : DPND ■日付 : 08/11/12(水) 22:49 -------------------------------------------------------------------------
ある物件で既設のダクトを使用し、空調機のみを入れ替える工事を行います。 設計書で空調機の機外静圧が500paと指定されていますが、既設ダクトの 静圧から算出されているのでしょうか? |
既設ダクト系の全圧損失から、再計算しているかどうかはわかりませんが、少なくとも既設ダクトでは、設計風量が出るようになっているはずです。(通常は、設計静圧で発注しているのではないでしょうか?) |
ご回答有難うございました。撤去する空調機を調べましたら 500paになっておりましたのでそちらに合わせて設計され ているようです。ただ最近の空調機の標準仕様では該当する 機種が少なく、静圧を上げると動力が上がるので頭をかかえ てます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━