 ■題名 : 排煙口手動開放スイッチについて
 ■名前 : くー
 ■日付 : 08/11/29(土) 23:44
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
今回、排煙口手動開放スイッチ(電気式)を取り付ける工事をするものです。
過去の投稿を拝見して大変参考になったのですが、
1点だけ皆様の経験上の話を聞かせてほしいのですが、
部屋内に取り付ける場合、入り口付近の照明スイッチの並びに取り付けた方が
良いのでしょうか?
スイッチを誤操作する心配は無いのでしょうか?
今回、照明スイッチの高さがFL+1300で排煙口スイッチもFL+1300に取り付けようと
しているのですが、皆さんのご意見をお聞かせください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙口手動開放スイッチについて  ■名前 : masa  ■日付 : 08/11/30(日) 22:39  -------------------------------------------------------------------------
   排煙口の手動開放装置(電気式)と照明スイッチはあきらかに形状も違いますし、手動開放装置には保護カバーがついています。 したがって、誤操作はありえないとは思いますが、心配なら、多少位置をずらす等の対策を取られたらいかがでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙口手動開放スイッチについて  ■名前 : くー  ■日付 : 08/12/1(月) 12:28  -------------------------------------------------------------------------
   masaさんご返信ありがとうございます。
確かに保護カバーがついているので安心ですね。
照明スイッチとの並びについていたほうが綺麗ですしその方向で検討していきたい
と思います。
ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙口手動開放スイッチについて  ■名前 : さてあなたは  ■日付 : 08/12/1(月) 17:37  -------------------------------------------------------------------------
   私の出入先のビルで、よく清掃のおばちゃんが照明スイッチと間違えて押してしまう現場があります。

手動箱の電源灯が緑で照明スイッチと間違えたとか、扉を入って照明スイッチより手動箱の方が近くにあった・目に付きやすかった等。

あまり多いのでカバーの上にアクリルの蓋のようなものを貼り付け誤操作防止にしています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙口手動開放スイッチについて  ■名前 : くー  ■日付 : 08/12/1(月) 22:32  -------------------------------------------------------------------------
   なるほどですね~
確かに確認灯が照明のパイロットスイッチみたいに見えるかもですね~
入口の照明スイッチより遠い方に取り付けることで考えてみます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。