Page 2047 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷却水ポンプモーターよりの冷却水への放熱はあるのでしょうか? テクノ小僧 09/1/6(火) 17:03 ┗Re:冷却水ポンプモーターよりの冷却水への放熱はあるのでしょう masa 09/1/8(木) 2:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷却水ポンプモーターよりの冷却水への放熱はあるのでしょうか? ■名前 : テクノ小僧 ■日付 : 09/1/6(火) 17:03 -------------------------------------------------------------------------
実験施設の冷却水設備の設計を始めている設備設計マンです。 冷却水ポンプの容量が150kwと大きくなるのですが、ポンプ効率またポンプモーターの 発熱等を考えますと、冷却水には放熱はないように考えてしまうのですが、いかがでしょうか。是非、ご教授をお願いいたします。 また、放熱があるのでしたら、計算式および出展等をご教授ください。 |
少なくとも、水動力分は、冷却水の運動エネルギーとして吸収されるので、冷却塔の吐水動圧分を差し引いた量が熱に変わっているはずです。 ポンプ・配管系でも熱放出があるので、その分を差し引いた熱量で、冷却塔入口水温は上昇します。 水動力による、水温上昇は、冷水系の場合は、熱源容量の割り増しが必要になるので、必ず加算する必要がありますが、冷却塔の場合はそれほど問題にはならないかもしれません。(冷却水温度の上昇があるので、冷却水温度の設定範囲が狭い機器には影響があると思います) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━