Page 2049 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒管埋設 冷媒屋 08/12/15(月) 20:58 ┣Re:冷媒管埋設 いのさん 08/12/16(火) 8:10 ┗Re:冷媒管埋設 hdk 09/1/8(木) 17:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒管埋設 ■名前 : 冷媒屋 ■日付 : 08/12/15(月) 20:58 -------------------------------------------------------------------------
冷媒管を土間埋設するのですが 配管の被覆方法などの施工方法が わかる方はいませんか? よろしくお願いします。 |
土間配管はあまりしたくないですね どうしてもしなければならない時は 私は塩ビ管の中に入れるように指示します。 冷媒管は伸縮管なので少し内部で動くぐらいが良いです ただし塩ビ管の中に水分がたまらない様に注意が必要です また配管道中にエルボ等の曲がりがあると後日冷媒管の入替が出来ませんので冷媒の漏洩が発生したときに対処できなくなります。 また次回の機器更新時には大変苦労を伴いますので 私なら施主に説明して出来るだけ土間配管は避けます。 |
こんにちは 私は、建築にお願いしてu字溝をいれてもらい、その中に冷媒管を配管しました。 u字溝はコンクリート蓋とし、排水口をつけてください。 また、配管は最低50mm以上うかしてください。 でも、できれば、架空配管、ラッキングのほうがよいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━