 ■題名 : 屋内消火栓ポンプ
 ■名前 : すす
 ■日付 : 09/1/23(金) 18:50
 -------------------------------------------------------------------------
   勉強中の者です。
既設の屋内消火栓ポンプがあって、新設する建物が予定されていて、そこと連結送水栓と併用したいのですが・・・
その際、既設の屋内消火栓ポンプに圧力チャンバーを付けられるものなのですか?
もし、出来た場合に消防認定は維持されるのでしょうか?
知っている方いましたら教えてください。
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓ポンプ  ■名前 : 裕次カ  ■日付 : 09/1/23(金) 20:23  -------------------------------------------------------------------------
   圧力チャンバーを認定品に後付けすると、認定品でなくなります。
どうしても付けたいのであればジョッキポンプのようなものになります。

文面だけでは、配管の系統が巧く読みとれないので、こんな答になります。