 ▼FCUのメーターについて質問です  ふぁんこいるこ 09/1/14(水) 21:29
   ┣Re:FCUのメーターについて質問です  takumi 09/1/14(水) 22:55
   ┗Re:FCUのメーターについて質問です  はらちん 09/1/29(木) 12:49

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : FCUのメーターについて質問です
 ■名前 : ふぁんこいるこ
 ■日付 : 09/1/14(水) 21:29
 -------------------------------------------------------------------------
   ファンコイルの配管に設けるメーターについて質問があります
カロリーメーターを付ける目的と取り付け位置を教えてください
デジタルメーターを付ける目的と取り付け位置を教えてください
今見ている図面によるとメーターをそれぞれ設ける設計になっております

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FCUのメーターについて質問です  ■名前 : takumi  ■日付 : 09/1/14(水) 22:55  -------------------------------------------------------------------------
   >カロリーメーターを付ける目的と取り付け位置を教えてください

目的:課金のためでは?
(建物はテナントビルでしょうか?)
(温度差と流量を計測して、エネルギー使用量を算出するためのものです)

位置:メーターの仕様書を見たほうがいいんじゃないですか?


>デジタルメーターを付ける目的と取り付け位置を教えてください

何をデジタル表示するかは分かりませんが、上記メーターと別の目的があるなら、
例えば(流量計だとしたら)、コイルの流量調整用に使ったりするんじゃないですか?

まあ、設計者に直接聞くのが一番いいと思いますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:FCUのメーターについて質問です  ■名前 : はらちん  ■日付 : 09/1/29(木) 12:49  -------------------------------------------------------------------------
   >ファンコイルの配管に設けるメーターについて質問があります
>カロリーメーターを付ける目的と取り付け位置を教えてください

・テナントへの熱量課金するため、または、建物の全体の熱量計測するためと
思われます。


>デジタルメーターを付ける目的と取り付け位置を教えてください
・デジタル表示を設ける意図は、実際はその熱量を中央監視等にて
表示させるのですが、その方法が正確なものか確認する為、
現場表示と中央監視の表示が合っているか確認するために必要です。
竣工検査時、テナントに引き渡す前に、必ず読み取り検査を客先と
その建物を管理する会社と施工者で行います。(行う必要があります。)

これをやっていないと、全く熱量の計量がされていない場合、
客先が店舗側へ請求書を提出できなくなり、
客先から多大な損害金を請求されます。
(実際にあった話です)

VEを行うんだったら、これらの点を踏まえて配管ルートの検討をされては
いかがでしょうか。


>