Page 2089 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼延焼 白人 09/2/23(月) 17:39 ┗Re:延焼 どんちゃん 09/2/23(月) 18:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 延焼 ■名前 : 白人 ■日付 : 09/2/23(月) 17:39 -------------------------------------------------------------------------
延焼ラインにかかる排気用の開口部の処理で悩んでいます。 ガラリーで行う場合はダクトにFDをつけてそれ以降を1.6㎜以上のダクト及びガラリー(BOX)にすると思いますが、金額だけで考えればやはりFD付パイプフードの方が安価でしょうか? もしくは、ダクトにFDをつけただけで1.6㎜以上を使用しなくても良いものでしょうか? FD付パイプフードは1.6㎜以上で作られていないように思いますが・・・ |
延焼ラインは0.8mm以上の板厚です。 防火区画が1.6mm以上。 FD付パイプフードも防火設備対応と特定防火設備対応の2通りあると思いますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━