Page 210 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調用換気扇(ロスナイ)の選定 初心者 03/6/27(金) 11:04 ┗Re:空調用換気扇(ロスナイ)の選定 K2 03/6/28(土) 13:47 ┗Re:空調用換気扇(ロスナイ)の選定 初心者 03/6/30(月) 14:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調用換気扇(ロスナイ)の選定 ■名前 : 初心者 ■日付 : 03/6/27(金) 11:04 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして、事務所ビル等に空調用換気扇を設置すると思います。選定方法についてアドバイス的な事がありましたら教えて下さい。勉強不足ですみません。宜しくお願いします。 |
ロスナイの吹出温度は、冬期は熱交換をしても 10~15℃くらいまで下がります。 そのまま吹き出すと、暖房期に冷風ドラフトを感じるので、 空調と連動させるなど対策が必要です。 また、ロスナイでは加湿が、不足しがちです。 他に加湿の対策が必要です。 ビルマルなら直膨コイル付ロスナイにするとか、 てんまいのような加湿器を別に設けるなどです。 |
ありがとうございました。勉強不足で申し訳ないのですが、選定について参考資料等は販売されているのでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━