Page    2118
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼動圧について  リョウ 09/3/27(金) 12:33
   ┗Re:動圧について  masa 09/3/28(土) 13:01
      ┗Re:動圧について  リョウ 09/3/31(火) 11:30

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 動圧について
 ■名前 : リョウ
 ■日付 : 09/3/27(金) 12:33
 -------------------------------------------------------------------------
   いつもお世話になっています。
今煙導計算書を茶本の様式で計算しているのですが
動圧の欄がありましてどうやって出すのか悩んでいます。
計算式や他資料がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:動圧について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/3/28(土) 13:01  -------------------------------------------------------------------------
   Pv=(V×V)÷2×ρ、Pv:動圧[Pa]、V:流速[m/s]、ρ:密度[kg/m3]です。
計算表で流速を出しているはずなので、排気ガスの密度を出せば計算できます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:動圧について  ■名前 : リョウ  ■日付 : 09/3/31(火) 11:30  -------------------------------------------------------------------------
   返信遅くなりました。
ありがとうございます。
これからも何かありましたらよろしくお願いします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2118





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━