Page 2118 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼動圧について リョウ 09/3/27(金) 12:33 ┗Re:動圧について masa 09/3/28(土) 13:01 ┗Re:動圧について リョウ 09/3/31(火) 11:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 動圧について ■名前 : リョウ ■日付 : 09/3/27(金) 12:33 -------------------------------------------------------------------------
いつもお世話になっています。 今煙導計算書を茶本の様式で計算しているのですが 動圧の欄がありましてどうやって出すのか悩んでいます。 計算式や他資料がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。 |
Pv=(V×V)÷2×ρ、Pv:動圧[Pa]、V:流速[m/s]、ρ:密度[kg/m3]です。 計算表で流速を出しているはずなので、排気ガスの密度を出せば計算できます。 |
返信遅くなりました。 ありがとうございます。 これからも何かありましたらよろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━