 ▼ウエストンでの計算について  若葉マーク 09/4/7(火) 16:04
   ┗Re:ウエストンでの計算について  裕次郞 09/4/8(水) 3:11

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ウエストンでの計算について
 ■名前 : 若葉マーク
 ■日付 : 09/4/7(火) 16:04
 -------------------------------------------------------------------------
   今回はじめて投稿します。

公園の設計を今回しています。
設計条件は、0.2MPaで本管から取り出しで、管末が0.5MPaで給水します。
水栓数が全部で42栓あり、トイレや水飲み手洗い等です。

ウエストンでの計算が初めてです。
                                
区間  口径 延長  換算長  計   流量 動水勾配 損失水頭 器具
    mm    m    m    m L/min       m    
a   50  69.714 43.4  113.11    92   14.8  1.67  メーター、ストップバルブX2
b   50  5.188      5.19    64   7.9  0.04     
c   50  70.062 9.2   79.26    64    7.9  0.63     ストップバルブX2
d   50  21.175     21.18    64   7.9  0.17     
e   50  117.303     117.30    52   5.5  0.65     
f   50  72.105     72.11    44   4.2  0.30     
        355.547                        
                           計3.46     
有効水頭    Ho=20.4m-損失水頭   16.94m            
最小動水圧は   有効水頭X0.098 0.166Mpa            
                                
    0.166     Mpa>    0.05MPa    OK            

と計算しました。途中で枝管としてトイレ等に給水していますが、そこの部分は
この計算に足し合わせるのでしょうか?
それとも、メイン管のみで大丈夫なのでしょうか?
周りに相談できる人がいません。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ウエストンでの計算について  ■名前 : 裕次郞  ■日付 : 09/4/8(水) 3:11  -------------------------------------------------------------------------
   一番条件の悪いところでの検証が必要です。
敷地が完全にフラットなら簡単ですが、高低差に影響することがあるので
その辺りも注意してみては如何でしょうか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2128





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━