 ■題名 : 換気機器の設置
 ■名前 : 意匠家
 ■日付 : 09/4/24(金) 20:54
 -------------------------------------------------------------------------
   素人な話なんでしょうが、例えば天井扇で換気量が取れない場合に同じ排気経路に中間ファンを追加するとどうなるのでしょうか。有効に働くのですか。
実際にその様な設計上の計画があるのでしょうか。

何方かお教え願えればと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気機器の設置  ■名前 : u7  ■日付 : 09/4/24(金) 22:17  -------------------------------------------------------------------------
   ファンを交換するほうが安いし、確実だし、設計的にも素直でしょう。
もし中間ファンを設置するなら、中間ファンだけで風量が取れるものを選定し、天井線は撤去したほうがいいと思いますよ。


もっとも風量が取れない理由が何なのかをちゃんと把握しないとなりません。

・単にファンの能力が小さかったなら、ファンの交換でしょう。
・VCなどの圧損が大きすぎたなら、低圧損のVCに交換するものありです。
・給気口が足りないなどで給気が原因なら給気経路を確保します。(室内外差圧が大きくなってるはずなので、すぐわかる)
などなど

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気機器の設置  ■名前 : 意匠家  ■日付 : 09/4/27(月) 22:09  -------------------------------------------------------------------------
   有難う御座いました、ご意見を参考に再度検討したいと思います。
ご丁寧に有難うございました。