Page 2235 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ビルマルチの冷媒管用PSは1階まで通すべき? サチ 09/8/13(木) 14:23 ┗Re:ビルマルチの冷媒管用PSは1階まで通すべき? masa 09/8/13(木) 22:43 ┗Re:ビルマルチの冷媒管用PSは1階まで通すべき? サチ 09/8/16(日) 12:10 ┗Re:ビルマルチの冷媒管用PSは1階まで通すべき? 犬マルチ 09/8/18(火) 10:49 ┗Re:ビルマルチの冷媒管用PSは1階まで通すべき? サチ 09/8/19(水) 12:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ビルマルチの冷媒管用PSは1階まで通すべき? ■名前 : サチ ■日付 : 09/8/13(木) 14:23 -------------------------------------------------------------------------
またまたよろしくお願いします。 先日質問した空調方式の空冷ヒートポンプパッケージ方式(ビルマルチ)ですが 室外機を屋上に置き、冷媒管を鳩小屋からPSを介して各階天井懐に横引きとなる 場合、1階では天井懐まででいいかと思うのですが、その場合1階にはPSは必要ないのでしょうか?それともドレン配管用に1階までPSは通す方がいいのでしょうか? |
基本的には、冷媒管用シャフトより、ドレン配管用シャフトの方が多く必要になります。 したがって、冷媒管用シャフトとドレン配管用シャフトを兼用する事も可能ですが、ルーフドレン用シャフト・衛生配管用シャフトとドレン配管用シャフトを共用する場合が多いでしょう。 そういう意味では、1階に冷媒管シャフトがあっても正解ですし、無くても正解と言えるのではないでしょうか? |
ありがとうございます。 なるほど、冷媒管用シャフトより、ドレン配管用シャフトの方が多く必要になるんですか。 ドレンは冷媒管PSとは別に給排水PSに振る方が一般的なんですね。 屋上室外機→冷媒管用PS→1階室内機→天井懐ドレン配管→1階給排水PS(若しくは冷媒用PSの1階延長シャフト)→地下排水ピット こう言う流れと言うことですね。 |
建物を作るのにPSばかりあるのは効率的ではないので、梁貫通を上手く使いタテ管を少なくしたり、衛生と統合したり工夫します。 メンテとの兼ね合いで難しいところですが、PSは少なく小さく、機械室はなるべく少なく、小さくするのが基本です。 |
ありがとうございます なるほど実務ではたくさんあればいいってものでもないんですね。 ドレン管を衛生と統合PSの場合天井懐の横引きは特に距離があっても ドレンアップで特に問題はないのでしょうか? ただ梁下の天井懐が勾配分必要なのでしょうね。 あと天カセタイプの場合だと冷媒管用PSは1階に必要なくても 床置き型を想定するならやはり1階までシャフトは降りていた方が いいですよね? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━