 ▼膨張タンクの封入圧力  なんとなく設備屋 09/10/14(水) 16:38
   ┗Re:膨張タンクの封入圧力  GULL 09/10/15(木) 20:53
      ┗Re:膨張タンクの封入圧力  なんとなく設備屋 09/10/16(金) 12:42

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 膨張タンクの封入圧力
 ■名前 : なんとなく設備屋
 ■日付 : 09/10/14(水) 16:38
 -------------------------------------------------------------------------
   循環ポンプ関連でまた疑問がでましたので、新規投稿にしました。
題名の通り 給湯循環系では、膨張タンクを設置するさいに、封入圧力を設定しますが、この封入圧力は、「補給水圧で良い」と聞かされています。
そこで疑問なのですが、補給水圧0.25MPaの時、封入圧が0.3MPa,補給水圧0.3MPaの時封入圧が0.25MPa の場合どの様な事になるのか、検討がつきません。
どなたか、ご教示下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:膨張タンクの封入圧力  ■名前 : GULL  ■日付 : 09/10/15(木) 20:53  -------------------------------------------------------------------------
   補給水圧0.25MPaの時、封入圧が0.3MPa
→0.25MPa~0.3MPaの範囲は膨張タンクに膨張水が入らない。
安全弁を0.3MPaに設定していた場合、吹いてしまう。

補給水圧0.3MPaの時封入圧が0.25MPa
→膨張タンク内に即0.3MPa分の膨張水が入り込み、
膨張タンクの有効容積が小さくなる。

補給水圧と膨張タンクを同一にすると言う事は
補給完了時をゼロラインと考え、そこから給湯なり暖房なりで
加温し膨張した圧力分吸収するのです。
説明ヘタかな?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:膨張タンクの封入圧力  ■名前 : なんとなく設備屋  ■日付 : 09/10/16(金) 12:42  -------------------------------------------------------------------------
   GULL 様 
大変わかりやすい説明です。ありがとうございます。