 ■題名 : エアハンのRAダクト
 ■名前 : ごん
 ■日付 : 09/12/1(火) 13:05
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも参考にさせていただいております。

ただいま、積算をしております。

エアハンRAダクトの保温について標準仕様書では、
「空調している建物内の還りダクト」は原則保温を行わないと
なっておりますので天井内インペイは保温をみないかと思いますが
DS内の立ダクト等は保温を計上するのでしょうか。

ご教示願いますようよろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアハンのRAダクト  ■名前 : naoki  ■日付 : 09/12/1(火) 15:17  -------------------------------------------------------------------------
   DS内の立ダクト等は空調している建物内の還りダクトに該当すると思いますが...
排煙ダクトの隠ぺい部等であれば考え方が変わりますが空調RAダクトは通常保温しません

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアハンのRAダクト  ■名前 : u7  ■日付 : 09/12/2(水) 11:34  -------------------------------------------------------------------------
   ようは、結露するかしないかです。
非空調室で外気並みの湿度があれば、冷房時のRAダクトで結露します。

結露しない空間であれば、保温は不要。
DS内がどういう空間か考えればよいだけです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアハンのRAダクト  ■名前 : ごん  ■日付 : 09/12/3(木) 5:31  -------------------------------------------------------------------------
   レス、有難うございます。

人に聞くと色々と解釈が違うのモノで・・・
参考にさせて頂きます。

ありがとうございました。


ごん

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアハンのRAダクト  ■名前 : しろべ  ■日付 : 09/12/3(木) 9:44  -------------------------------------------------------------------------
   ちょっと古いですが、手持ちの資料から。

機械設備工事監理指針 平成13年版
第2編 第1節 保温工事
3.1.6 ダクトの保温施工
(b) 施工種別及び施工箇所

(3) 「共仕」第2編3.1.4の表2.3.2の「空調している建物内の還りダクト」とは、建物が空調されていれば、還りダクトが非空調部にあっても保温を施す必要はないということである。また、この場合の「空調」とは、暖房のみ又は冷房のみを含む。