Page 2326 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼採暖室パネルヒーターの選定 まさ 09/12/18(金) 21:05 ┣Re:採暖室パネルヒーターの選定 masa 09/12/20(日) 13:33 ┃ ┗Re:採暖室パネルヒーターの選定 まさ 09/12/20(日) 17:12 ┗Re:採暖室パネルヒーターの選定 kamise 09/12/21(月) 10:28 ┗Re:採暖室パネルヒーターの選定 まさ 09/12/21(月) 20:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 採暖室パネルヒーターの選定 ■名前 : まさ ■日付 : 09/12/18(金) 21:05 -------------------------------------------------------------------------
いつも大変参考にさせていただいています。宜しくお願いします。 プールに併設している採暖室なのですが、現在温水パネルヒーター及び遠赤パネルヒーターにて暖房を行っています。客先より室温を上げたいとの要望があったのですが、パネルヒーターの機器選定方法が分かりません。初歩的な質問かもしれませんが、どなたかアドバイスお願いいたします。 |
基本的には、採暖室の暖房負荷計算を行って、室温上昇分の不足暖房負荷分の暖房機器を増設する事になります。 現在の暖房機器(最大能力)で、室温が何度になっているのかはわかるので、現在の室温での暖房負荷はわかるはずです。 採暖室と周囲空間との温度差と暖房負荷から平均の熱貫流率を逆算して、室温を上昇させた場合の暖房負荷を算出して、それに採暖室内の人員の体に付着している水分の潜熱負荷分を加算したものに、余裕率をかければ、必要な暖房機器能力を算出できると思います。 |
masa様、アドバイス有難うございます。今ひとつイメージがつかめないので、モデルケース等ありましたら、ご教授お願いします。 |
基本は、masaさんのコメント通りです。 例えば、採暖時の室温30度を35度にしたいとかの、具体的な客先との打合せをすること。それと採暖室の温度測定、周辺室の温度測定が必要です。 室の大きさと加熱したい温度差で、負荷を想定し、機器の選定ができるので、がんばってください。 個人的には、何度にするか温度のきめ方が難しい気がします。寒い厚いは個人差がありますので、留意してください。 |
アドバイス有難うございます。参考にさせていただき、がんばってみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━