 ■題名 : 防煙ダンパの設置基準の法規解釈及び具体的事例について
 ■名前 : MNBEE
 ■日付 : 10/2/5(金) 8:44
 -------------------------------------------------------------------------
   建築基準法施行令にて防煙・防火ダンパ(SFD)の設置基準が決められておりますが、その中のSD設置基準(竪貫通ダクト)においては、”2以上の階に換気口等を有する場合にSDを設ける”と規定されています。そこで、下記事項ご教示下さい。

@    除外項目として”2以上の階にわたり煙が流出するおそれのない場合その他の避難上及び防火上支障がないと認められる場合はFDでよい”と定められていると思いますが、2フロアに換気口を有するが、上層階の換気口を有する室が機械室等の常時人がいないと考えられる室であるという理由で、SFDではなくFDとして建築主事の認可を得た事例はありますか。
A    除外項目の”2以上の階にわたり煙が流出するおそれのない場合その他の避難上及び防火上支障がないと認められる場合はFDでよい”の具体的な事例をご教示下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防煙ダンパの設置基準の法規解釈及び具体的事例について  ■名前 : クロダイ  ■日付 : 10/2/6(土) 8:49  -------------------------------------------------------------------------
   (財)日本建築設備・昇降機センターの建築設備設計・施工上の運用指針

 2003年版に図解付で掲載されていますので参考になると思います。