 ▼ファンでの陽圧管理  まじめん 10/3/20(土) 21:20
   ┗Re:ファンでの陽圧管理  u7 10/3/20(土) 22:29
      ┗Re:ファンでの陽圧管理  イワン 10/3/23(火) 9:35

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ファンでの陽圧管理
 ■名前 : まじめん
 ■日付 : 10/3/20(土) 21:20
 -------------------------------------------------------------------------
   現在ブロアにて室内を6Paの陽圧管理を行っているのですが
これをファンで陽圧管理できないのかと考えています。

根本的なことからわからず右往左往しています。

計算式など教えてもらえればとてもうれしいです!
よろしくお願いします。


必要かはわかりませんが一応↓

目標陽圧6Pa
隙間面積はわかりません。。。
陽圧管理したい部屋の容積約4560m

ブロア能力
・風量33400m /h
・風圧350Pa
・風速505min 
・モータ出力15kw                   

ファン能力
風量20700m /h(静圧0Pa時)、10020m /h(静圧150Pa時)
風圧?(わかりません)
風速?(わかりません)
モータ出力1.5kw
ファン羽径90cm
(ファンは計4基あります)  

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファンでの陽圧管理  ■名前 : u7  ■日付 : 10/3/20(土) 22:29  -------------------------------------------------------------------------
   隙間がわかれば、計算上はだせますが、そんなもんうまくいくわけがありません。
(隙間がわからなければ、計算はできません)

既存が管理できているのであれば、原則おなじ風量にすればいいだけです。

今の実風量を測って、それを出せるファンをつけて、あとは風量コントローラーをつければいいだけでは?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファンでの陽圧管理  ■名前 : イワン  ■日付 : 10/3/23(火) 9:35  -------------------------------------------------------------------------
   現状,ブロアを使っているということは,静圧(抵抗)が大きいのでは?
ファンを使った場合,その抵抗をカーバーできるか確認する必要があります.
いずれにしても,1) 現状のブロアの出力(風量)を測定し,2) 特性曲線から,現状の静圧を確認して,3) 選定したファンでその静圧と風量が出せるか確認する
という手順ではないでしょうか.