Page 2382 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼床吹出空調の床下抵抗 maru 10/2/26(金) 10:45 ┣Re:床吹出空調の床下抵抗 u7 10/2/26(金) 22:16 ┃ ┗Re:床吹出空調の床下抵抗 maru 10/3/1(月) 8:21 ┃ ┗Re:床吹出空調の床下抵抗 u7 10/3/1(月) 23:26 ┗Re:床吹出空調の床下抵抗 kkawa 10/3/26(金) 1:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 床吹出空調の床下抵抗 ■名前 : maru ■日付 : 10/2/26(金) 10:45 -------------------------------------------------------------------------
設備施工会社にて設計を行っております。 パッケージにて床吹出空調を行うことになりましたが、 床下チャンバーの抵抗はどうのようにみたらいいか で悩んでおります。よろしくお願い致します。 「床吹出し空調Q&A104の質問」など読んで見ましたが、 探し当てることが出来ませんでした。 (私の読解力不足かもしれませんが) 加圧式チャンバーで床下は200oです。 床吹出は建築スリットによるものでまだ詳細な 情報はでていません。 どうぞよろしくお願い致します。 |
風速何m/sになりますか? おのずと答えは出るんじゃないかと思います。 |
ありがとうございます。 風速は5.8m/sで床下チャンバー内に供給します。 局部抵抗の式に代入して求めるということでしょうか。 基本的なことで すみませんがよろしくお願いします。 |
床下チャンバー内での風速を聞いたのですが… 仮に直管でも、局部抵抗でもなんでもいいですが、基本はa*1.2/2*V2の式であり、aが局部抵抗なのか、摩擦係数*ダクト長さ*ダクト径にすぎません。 風量をチャンバーの断面積で割ったら(相当、きつめにみてもいいですが)、ほとんど風速はないと思います。 仮に0.1m/sだとしたら、a*0.006。1m/sだとしても、a*0.6。 相当、きつめに考えても、ほとんど圧力損失はないと思いませんか? 逆に、そこに大きな圧損が生じるようなチェンバーの設計では、床下空調は成立しないはずです。 |
ずいぶん昔になりますが、教会の礼拝堂床暖房にマッシュルームを 採用して設計おまけに管理をやった事を思い出しました。 貴物件の内容が何かよく解りませんが、ちょっと思い出した事を・・・ パッケージ風量・静圧計算については、「ダクト設計施工便覧」井上宇一編 にそのまま、計算方式が出ていますのでこれで何の問題もありません。 私も、これで設計計算をしてましたから。 むしろチャンバにこだわる必要があるのは、騒音の事でした。 場所が礼拝堂と言うこともあり、AHU経路のデシベルを手計算でチェックし 設計を上げました。 静圧計算で、マッシュルームの抵抗係数が解らず捜し捲くった末、某文献で 見つけた時の感動を思い出しました。 が、後になって解ったのですが、マッシュルームの形状は、通気VCに同じく 抵抗などない話で(ほとんど0)吹き出し風速も文献とおりに抑えた結果、 この加算分、逆に風量を抑えねばと考え、 竣工後、信者ではありませんがアネモマスターを担いで日曜礼拝に 2回参加しまして走り廻りましたが、風量・風速も大した問題もなかったのは 騒音計算をしてた結果なんだなあと、安堵したのを思いだしました。 チャンバにこだわる必要があるのは、騒音の事でした。 結構サイズが膨らみましたが、やっててよかった ~_~); 物件にもよりますが、いろんな角度から検討をされたら・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━