 ■題名 : 床吹出空調の床下抵抗
 ■名前 : maru
 ■日付 : 10/2/26(金) 10:45
 -------------------------------------------------------------------------
   設備施工会社にて設計を行っております。

パッケージにて床吹出空調を行うことになりましたが、
床下チャンバーの抵抗はどうのようにみたらいいか
で悩んでおります。よろしくお願い致します。
「床吹出し空調Q&A104の質問」など読んで見ましたが、
探し当てることが出来ませんでした。
(私の読解力不足かもしれませんが)


加圧式チャンバーで床下は200oです。
床吹出は建築スリットによるものでまだ詳細な
情報はでていません。


どうぞよろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床吹出空調の床下抵抗  ■名前 : u7  ■日付 : 10/2/26(金) 22:16  -------------------------------------------------------------------------
   風速何m/sになりますか?
おのずと答えは出るんじゃないかと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床吹出空調の床下抵抗  ■名前 : maru  ■日付 : 10/3/1(月) 8:21  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

風速は5.8m/sで床下チャンバー内に供給します。
局部抵抗の式に代入して求めるということでしょうか。
基本的なことで
すみませんがよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床吹出空調の床下抵抗  ■名前 : u7  ■日付 : 10/3/1(月) 23:26  -------------------------------------------------------------------------
   床下チャンバー内での風速を聞いたのですが…

仮に直管でも、局部抵抗でもなんでもいいですが、基本はa*1.2/2*V2の式であり、aが局部抵抗なのか、摩擦係数*ダクト長さ*ダクト径にすぎません。

風量をチャンバーの断面積で割ったら(相当、きつめにみてもいいですが)、ほとんど風速はないと思います。

仮に0.1m/sだとしたら、a*0.006。1m/sだとしても、a*0.6。
相当、きつめに考えても、ほとんど圧力損失はないと思いませんか?

逆に、そこに大きな圧損が生じるようなチェンバーの設計では、床下空調は成立しないはずです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:床吹出空調の床下抵抗  ■名前 : kkawa  ■日付 : 10/3/26(金) 1:03  -------------------------------------------------------------------------
   ずいぶん昔になりますが、教会の礼拝堂床暖房にマッシュルームを
採用して設計おまけに管理をやった事を思い出しました。
貴物件の内容が何かよく解りませんが、ちょっと思い出した事を・・・
パッケージ風量・静圧計算については、「ダクト設計施工便覧」井上宇一編
にそのまま、計算方式が出ていますのでこれで何の問題もありません。
私も、これで設計計算をしてましたから。
むしろチャンバにこだわる必要があるのは、騒音の事でした。
場所が礼拝堂と言うこともあり、AHU経路のデシベルを手計算でチェックし
設計を上げました。
静圧計算で、マッシュルームの抵抗係数が解らず捜し捲くった末、某文献で
見つけた時の感動を思い出しました。
が、後になって解ったのですが、マッシュルームの形状は、通気VCに同じく
抵抗などない話で(ほとんど0)吹き出し風速も文献とおりに抑えた結果、
この加算分、逆に風量を抑えねばと考え、
竣工後、信者ではありませんがアネモマスターを担いで日曜礼拝に
2回参加しまして走り廻りましたが、風量・風速も大した問題もなかったのは
騒音計算をしてた結果なんだなあと、安堵したのを思いだしました。
チャンバにこだわる必要があるのは、騒音の事でした。
結構サイズが膨らみましたが、やっててよかった ~_~);
物件にもよりますが、いろんな角度から検討をされたら・・・