Page 2384 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼減圧弁の損失水頭 JUN 10/3/26(金) 10:56 ┗Re:減圧弁の損失水頭 masa 10/3/28(日) 11:54 ┗Re:減圧弁の損失水頭 JUN 10/3/30(火) 14:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 減圧弁の損失水頭 ■名前 : JUN ■日付 : 10/3/26(金) 10:56 -------------------------------------------------------------------------
マンションの水理計算をしたいのですが、 ヨシタケのGD-56Rの損失水頭がどうしてもわかりません メーカーにきいてもよくわからないみたいで・・・ どなたかわかる方いらっしゃらないでしょうか? |
減圧弁なので、一次側圧力と設計流量を設定して、圧力・流量特性線図から二次側圧力を読み取って水理計算をする事になります。 損失水頭としては、一次側圧力と二次側圧力の差となります。 メーカーWEBサイトに圧力・流量特性線図はありますが、一次側圧力は、100・350・500・700kPaの4本しか曲線がありません、これ以外の一次側圧力の場合は、メーカーに問い合わせる必要があります。 |
わかりましたー ありがとうございました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━