Page 2386 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調機のコイルについて アイス 10/4/5(月) 17:03 ┗Re:空調機のコイルについて けろ 10/4/5(月) 22:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調機のコイルについて ■名前 : アイス ■日付 : 10/4/5(月) 17:03 -------------------------------------------------------------------------
初めて投稿します。 空調機の加熱・冷却コイルの順番について教えて欲しいです。 ちまたの空調機は加熱→冷却となっていますが何故ですか? どのような利点があるのでしょうか? とある設計図に冷却→加熱になっているのもあるので・・・。 双方の利点や欠点を教えていただきたいです。 お願いします。 |
寒冷地では少なくとも、加熱→冷却にしないと、冷却コイル凍結の恐れがあります。 (不凍液回路にすれば良い、という議論もできますが) 再熱をかける場合にはもちろん、冷却→加熱。 ……こんな感じでいかがでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━