Page 2389 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼私設消火設備について 半蔵 10/4/9(金) 13:52 ┗Re:私設消火設備について 裕次郎 10/4/11(日) 17:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 私設消火設備について ■名前 : 半蔵 ■日付 : 10/4/9(金) 13:52 -------------------------------------------------------------------------
水道工事店で設計施工をしております。 ある工場の屋内消火栓が配管の腐食により使用不能になり、 担当消防機関からは、「有効保有水量10m3のタンクを増設すればよい」 との指導がありました。 そこで地上にパネル水槽を設置し、採水口から取水することにしたのですが、 水槽に直接採水口を取り付ける事は技術的、法規的に可能でしょうか? どなたかご教授ください。宜しくお願いします。 |
単管を入れて、採水口の金物を付けることは技術的に可能です。 法規と言うよりも、消防の指導で「それで良いよ」と言われれば、 問題ないと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━