 ■題名 : ドリンクバーへの給水
 ■名前 : キン肉スグル
 ■日付 : 03/7/24(木) 10:30
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
テナントの給排水の設計をしているのですが、
よくファミリーレストランなどでドリンクバーなる厨房から
離れた水場があると思うのですが、
そこへ給水給湯を持っていかなければならなくなりました。
シンダー配管はしていけないそうです。
壁などもありません。支持をどうすればいいのか・・・。
普通はどうやって施工するのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ドリンクバーへの給水  ■名前 : なかしん  ■日付 : 03/7/27(日) 21:35  -------------------------------------------------------------------------
   >はじめまして。
>テナントの給排水の設計をしているのですが、
>よくファミリーレストランなどでドリンクバーなる厨房から
>離れた水場があると思うのですが、
>そこへ給水給湯を持っていかなければならなくなりました。
>シンダー配管はしていけないそうです。
>壁などもありません。支持をどうすればいいのか・・・。
>普通はどうやって施工するのでしょうか?

レスが付かないようなので・・・・
既存店舗でドリンクバーの設置は最近の傾向でよくあります。
一般的には、ディスペンサー(コーラ、ジュース類)の給水・排水とコヒー
マシン(一杯出しの場合)の給水・排水が主です。給湯とありますが、紅茶、
お茶にはポット等で対応しているのではないでしょうか。給湯はしたことが
ありません。
方法として、床上コロガシ、天井から立ち下げの2種類の方法でしかないと
思われます。内装と相談し対応してもらっています。
ダミーの柱を作る、床を上げる(バックヤード部分だけ)、床を溝砕り等
電源の供給もあるので、総合的に判断し決めています。

給水より排水の方が頭を悩ませているのが現状です。管理上、メンテフリー
の排水管に接続(トラップを付けますが)としたいのですが、とれない
ケースがよくあります。その場合は、タンクに貯め店の方に捨ててもらって
います。
時間がたっていますが、ご参考まで。