Page 2391 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水管φ13で通水した場合の通水量 若葉マ-クの水道屋 10/3/12(金) 10:06 ┗Re:給水管φ13で通水した場合の通水量 設備士の水道屋 10/4/16(金) 17:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水管φ13で通水した場合の通水量 ■名前 : 若葉マ-クの水道屋 ■日付 : 10/3/12(金) 10:06 -------------------------------------------------------------------------
始めまして、若葉マ-クの水道屋です。 配水管DIP-NS300 300mの中に通水したいのですが、給水管(ポリエチレン管)φ13 から通水した場合満水にするには何時間見たら良いのか、計算の仕方がわかりません。 条件は、水圧は0.2Mpaで ポリ管の長さは10.mですが、損失は無視します。 宜しくお願い致します。 |
ベルヌーイの定理を用い 地圧0.2MPaで本管径が十分に大きく本管中の流速が無視できるとして、 PP13の圧力損失無視の暴力的条件より、 動圧 (1/2)*1000[kg/m3]*v^2 と 静圧 0.2[MPa] が等しくなるので、 v=20[m/s] φ13で約160[L/min] と1号消火栓並の非常識な値となりますが、実際分水栓とPP13の10mだけですと大した損失ではないので、50[L/min]位出そうですね。 給水主任の教科書に書いてあります。ヘーゼン・ウィリアムスかウェストンだったような記憶がありますが、ご自身でトライしてみてください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━