Page 2403 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼機械給気と自然給気の併用で、室内を+圧にできますか #840 10/5/25(火) 9:00 ┗Re:機械給気と自然給気の併用で、室内を+圧にできますか クロダイ 10/5/25(火) 10:30 ┗Re:機械給気と自然給気の併用で、室内を+圧にできますか #840 10/5/25(火) 12:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 機械給気と自然給気の併用で、室内を+圧にできますか ■名前 : #840 ■日付 : 10/5/25(火) 9:00 -------------------------------------------------------------------------
ダクト工事の施工業者です。今回不慣れな設備設計を依頼されたため皆様のお力添えをお願いいたします。 今回の案件は以下のとおりです。 工事物件 食品加工工場。 工事内容 給気不足による給気ダクト施工工事。 現状 250㎡ほどの食品加工室に現在 有圧扇がいくつかありトータルの能力で約12000立方メートル/hの排気量になっています。しかしそれに伴う給気量を補う設備がほとんどなく、排気の能力も発揮されておりません。そのため今回シロッコファンによる強制給気を考えております。できれば食品加工室ということもあり、室内を少し+圧にしておきたいと考えております。 計画1 排気設備以上の能力のファン(1台ではなく2000立方メートル/h程度の能力のシロッコファン7台で、必要量をまかなう)を取付て室内にダクトを引っ張り強制給気を行う。 計画2 加工室上の天井内外壁に400×400のガラリが6個ありそれを利用し、室内はフィルターつ吹き出しグリルをつけ、自然給気をとり、(ガラリから吹き出しグリルまではダクトをつなげないものとする。)さらに2000立方メートル/h能力のファン4台にて室内にダクトにより給気を行う 質問 コスト面で計画2で進めたいのですが、計画2で施工した場合は、必要給気量を確保することができるのでしょうか。排気能力分の給気量は確保できると私は考えているのですが、やはり室内を+圧にはできないですか。教えてください。 |
計画1がベストです。 計画2は室内を陽圧にはなりません。 図を書けば理解出来ると思いますよ。 |
やはり、普通に考えれば、そうですよね ありがとうございました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━