 ■題名 : 器具数に対する通気管の立ち上げ
 ■名前 : 通勤1時間半
 ■日付 : 10/6/25(金) 19:56
 -------------------------------------------------------------------------
   主にトイレ(非住宅)内装工事の設計をしてます。が、たまに配管設計もしている者です。
先日、排水系統について検討するよう依頼を受けたのですが、器具数が洗面器3、小便器7、大便器3(うち1つは同一系統でなく最後に横から合流)を1本で繋ぐというものです(詰まったら恐ろしい…)。
そこで、通気管をどのように立ち上げるかで苦戦しています。順番は上記のようになり、まず洗面の最上部とその次の間に取りますが、その後どこで逃がし(?)を取るかがよく分かりません。先方の都合でドルゴ通気になるかもしれないのですが、どなたかアドバイスをお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:器具数に対する通気管の立ち上げ  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 10/6/25(金) 23:34  -------------------------------------------------------------------------
   流れ方向がわからないので憶測ですけど
洗面器は便器よりも下流側に位置するのではないでしょうか?
であれば、通気の取り出し位置は間違っているように思います。

下記の4ページ
http://www.morieng.co.jp/machine/pdf/durgo_t.pdf

あと少し気になったのですが
「逃がし」がどのようなことを指しているのか全く解らないです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:器具数に対する通気管の立ち上げ  ■名前 : しろべ  ■日付 : 10/6/26(土) 9:21  -------------------------------------------------------------------------
   逃し通気管の取り出し位置は、最下流の器具配水管が排水横枝管に接続される点の直後の下流側とすることになっています。(SHASE-S 206参照)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:器具数に対する通気管の立ち上げ  ■名前 : 通勤1時間半  ■日付 : 10/6/28(月) 9:55  -------------------------------------------------------------------------
   つなぎの水道屋さん、ありがとうございます。流れの方向は洗面が水上でその下流に小便器、洋便器と続き、一次側に接続となります。「逃がし」通気は、確か8台を超える場合に7番目と8番目の間から通気を立ち上げる、と習った記憶があったものです。
しろべさん、ありがとうございます。ということは、全部つなげた直後に通気を立ち上げる、ということになるんですね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:器具数に対する通気管の立ち上げ  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 10/6/28(月) 18:13  -------------------------------------------------------------------------
   通勤1時間半さん、ドルゴ使用も検討しているようなので
逃がし通気管には、考えが至りませんでした、すいませんでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:器具数に対する通気管の立ち上げ  ■名前 : 通勤1時間半  ■日付 : 10/6/28(月) 18:32  -------------------------------------------------------------------------
   つなぎの水道屋さん、こちらの説明不足でした。
ユニット化するために各個通気とはいかないまでも、各ブロックごとに通気を取っておこうかと考えています。