Page 2459 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温室・ビニルハウスの冷暖房負荷 taka 10/9/16(木) 7:28 ┣Re:温室・ビニルハウスの冷暖房負荷 makukiti 10/9/16(木) 8:13 ┗Re:温室・ビニルハウスの冷暖房負荷 u7 10/9/16(木) 23:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温室・ビニルハウスの冷暖房負荷 ■名前 : taka ■日付 : 10/9/16(木) 7:28 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。 質問があり投稿させていただきました。 ビニールハウスでの負荷計算をしているのですが、暖房に関しては書籍があり なんとか算出ができますが、冷房負荷の算出の流れがわかりません。 どなたか教えていただけないでしょうか。 参考にすべき本があればあわせてお願いいたします。 基本的に温室の冷房というのがなかなかないのでしょうが。 特に日射の扱いが不明です。(熱通過と土壌熱は基本的な負荷計算で良しとして) |
たぶん、真夏を基準に単位負荷にしたらとんでも無い数字になってあまりに不経済で農作物だとしたらコストに見合わないからでしょう。 それでその時でいい所、機械換気か小さなハウスなら自然換気。 いくらでもエネルギーを消費してよいなら普通の建物と同じ様に計算すれば良いはずです。 半円状で計算が面倒なら例えば四角として計算してみても良いでしょうし、ビニールをデータのある薄いガラスにしてもそんなに狂わないはずです。 日射負荷と換気するとしたら外気負荷でしょうか、ふと気がつきましたが野菜工場ってあるからそのデータが何かであれば応用出来る可能性がありますね(もっともこっちは条件が違います) |
基本は、普通の負荷計算と同じです。 ただ、便覧や最大熱負荷計算法の元の本にはちゃんと書いてあるのですが、最大熱負荷計算法は、日射負荷を過大にみすぎるという特性・欠点があります。 というのも、そういう日射がバンバン入ってくる建物は普通はないという前提があるあからです。 実際はさらに緩和できると思いますが、日射負荷を0.6くらにしてよいという記述もあるので、その辺を参考にしては? ただ、ビニルハウスも下記については、遮光装置を付けるのが一般的なので、遮蔽係数をどう設定するかが重要です。 また、植物や土壌からの蒸発も考慮しないとならないので、結構難しいです。 昔、そのあたり調べましたが、みなさん経験値でやっているような感じで、まともな計算法はでてこなかったです。 参考になる資料がでてくるかわかりませんが、農業施設学会で調べるといいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━