Page 2494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼PACやGHPへのOAダクト SUNNY 10/11/27(土) 18:52 ┣Re:PACやGHPへのOAダクト takumi 10/11/27(土) 20:14 ┣Re:PACやGHPへのOAダクト イワン 10/11/30(火) 9:11 ┗Re:PACやGHPへのOAダクト kojima 11/1/5(水) 14:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : PACやGHPへのOAダクト ■名前 : SUNNY ■日付 : 10/11/27(土) 18:52 -------------------------------------------------------------------------
ダクト図でよくカセット形のPACやGHPへOAダクトがつながっていますが、あれは機器を吹出口の代わりに使用するだけなのでしょうか?あるいは熱交換してSAとして吹出すのでしょうか? 空調設備なのか換気設備なのかどちらなのでしょうか? |
機器にOAを取り込み、RAと一緒にコイルを通過し、 給気口から吹き出す:SA ようになっていると思います。 納入仕様書とかカタログに書いてませんでした? |
生外気を直接部屋に導入すると,室内の温度ムラになります. RAと混合することで緩和できます. 空調ですかね? |
OAがあるのであればEAもあるはずですが。 OA=EAですよね。 通常はロスナイでEAとOAの熱交換を行います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━