Page    2503
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼空調機の冷水量  設備屋1年生 11/1/22(土) 10:45
   ┗Re:空調機の冷水量  kojima 11/1/22(土) 11:25
      ┗Re:空調機の冷水量  kojima 11/1/28(金) 14:30

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 空調機の冷水量
 ■名前 : 設備屋1年生
 ■日付 : 11/1/22(土) 10:45
 -------------------------------------------------------------------------
    すみません。教えて下さい。

 空調機の冷房能力から冷水量の求め方を教えて下さい。

 (ちなみに冷房能力が27.5KWです)

 くだらない質問ですがよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機の冷水量  ■名前 : kojima  ■日付 : 11/1/22(土) 11:25  -------------------------------------------------------------------------
   空調機の出入口の温度差の仮定のしかたによって変わります。
出入口の温度差*時間当たり流量(Kg換算)=時間当たり熱量(Kcal)のはずです。

温度差のとりかたによって、流量・管サイズ等が変わってきますので
空調機メーカーの仕様を確認する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機の冷水量  ■名前 : kojima  ■日付 : 11/1/28(金) 14:30  -------------------------------------------------------------------------
   現在は、Kcalは使われないのかな?
熱量をKW表示されてもピンとこないんですが。(古い)

Qc=0.86*qt/(60*儺)

Qc:冷水量(l/min)
qt:冷房能力(W)
儺:出入口温度差(℃)

儺:5℃とすれば、25KWの場合 0.86*25000/(60*5)≒72(l/min)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2503





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━