 ■題名 : 流動水圧について教えてください
 ■名前 : ひろこ
 ■日付 : 11/2/28(月) 22:07
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。何方かおしえていただけるとありがたいです。

竣工13年程度のマンションでシートタイプのシャワートイレ(INAX製)で弱運転でおしりノズルが出ません。水圧(強)では通常にノズルが出ます。弱でノズルが出ないのはシャワートイレの正常動作する仕様で流動圧0.06MPaに対して現場の水圧測定では(トイレ内止水栓より測定・同時使用での測定では無く 静圧0.2Mpa 流動圧0.02Mpaでした。PS内に減圧弁((株)ベンがあり設定圧1.5K)この減圧弁にストレーナーがある為、ゴミ噛みが流動圧があがらない原因と推測しています。ここでご質問させてください。
■トイレ内の流動圧力はどのくらいが一般的な数字で設計するのでしょうか?
■竣工13年程度のマンションでトイレ内の流動圧0.02Mpaの設計スペックはありえるのでしょうか?
■流動圧が低い原因が他に考えられるのでしょうか?
■よくトイレメーカーのタンクレストイレで最低 流動圧0.07Mpaとかありますが、この0.07Mpaという数字は一般的には常識にある流動圧なのでしょうか?
※お分かりになられる方がおりましたら何卒、ご指導の程お願いしたいです。ヒロコ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:流動水圧について教えてください  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 11/3/1(火) 22:34  -------------------------------------------------------------------------
   ノズルの動作のことを言っておられるのでしょうか?
流動圧の測定方法は?

減圧弁のストレーナが詰まっているなら他の水栓でも水の出が悪いでのでは?
強運転で正常ならただのシャワートイレ故障じゃないのですか?
質問するより専門業者に見てもらっては?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:流動水圧について教えてください  ■名前 : kamise55  ■日付 : 11/3/2(水) 8:45  -------------------------------------------------------------------------
   流動時の水圧ですが、T社やI社のカタログの最初に説明がありますので確認してください。
設計時では、器具の必要水圧と必要水量の確認をしています。
一般的には、0.2から0.3Mpaぐらいではと思います。
0.02は低すぎです、ごみつまり、管内閉塞等が考えられます。
0.07は最低必要圧力です。メーカの保障値ですので、実際はこれ以上必要です。
参考になりますでしょうか。