Page 2538 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼便所換気の吸い込み口ボックスサイズについて フルバック 11/4/16(土) 19:38 ┣Re:便所換気の吸い込み口ボックスサイズについて 裕次郎 11/4/16(土) 22:01 ┗Re:便所換気の吸い込み口ボックスサイズについて けろ 11/4/17(日) 0:37 ┗Re:便所換気の吸い込み口ボックスサイズについて makukiti 11/4/17(日) 18:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 便所換気の吸い込み口ボックスサイズについて ■名前 : フルバック ■日付 : 11/4/16(土) 19:38 -------------------------------------------------------------------------
電気設備設計を従事していますが、機械設備の知識を積みたいと考えています。 換気用ボックスのサイズを決定するには、ダクトサイズ、風量、静圧などの要素を加味するのか、理解出来ていません。 ダクトサイズを250φに固定して、風量(qCMH)静圧(ypa)の場合のボックスサイズを決定する計算式をお教え下さい。 宜しくお願いします。 |
風量は、部屋の容積と換気回数で簡単に決まります。 ボックスサイズが何かよくわかりませんが、吸込口の大きさはその換気風量と有効面積、面風速から計算出来ます。 簡単に求めるのであれば、ダクトチェッカーというフリーソフトがあったと思いますので、探してみて下さい。 |
・接続ダクト(制気口側と送風機側それぞれの)寸法よりも大きいこと ・消音内貼をするならば、その分も加算したサイズにすること プルボックスの算定式のようなものは、特にありません。 |
一般的にはフェイスやダクトサイズに10cmづつ加算でしょうか。 GW内貼りや換気口で貼らない場合で5cmとか変化させます。 VHSが300□でGW50t貼なら500□とか。 換気でスリット300□なら400□でいけるとかそんなもんですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━